Цитата:
Сообщение от Дед Звукарь
Как проверялось заземление? По симптомам похоже на ток уравнивания нейтралей через сигнальную коммутацию.
|
Мультиметром, непосредственно в этих розетках.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Тонус
Ерунда, можно спокойно к разным фазам подключаться. Выгорание происходит если земли в разных розетках имеют разный потенциал, но это однозначно косяк электриков. Вернитесь на площадку, замерьте напряжение между землями, если там есть напряжение - предъявляйте электрикам и хозяевам заведения за угрозу жизни и ремонт оборудования.
|
Если бы работа была официальной, с договорами и тд, то и предъявлять можно. А так, только спор и ругань, что уже в принципе и произошло.
Добавлено через 5 минут
Пост создан не с целью выяснить досканально причину, потому как причина в бестолковости местных электриков, и собственной некомпетентности и вопросах электробезопасности.
Цель поста обратить внимание участников форума, осенно таких же разъездных, как и я, на данную проблему и задуматься о безопасности электропитания на мероприятиях.