Показать сообщение отдельно
Старый 24.10.2018, 15:52   #3208
Местный
 
Аватар для drtosha
 
Регистрация: 13.07.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 4,678
Поблагодарили: 11,812
Вес репутации: 19
Репутация: 160
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег 65
Подводные камни всё же были.. думаю, Игорь сам точнее опишет
Про вольтову дугу может все-таки рассказать? Или просто сообщу, что тому, кто ее победит светит нобелевская премия. Чем сильнее подгорает контакт, тем больше на нем выделяется тепла и этот процесс превращается в лавинообразный. Проблема была в том, что фирма, как всегда прокладывает жгуты максимально коротко. Когда снял клеммники с еле вышедшего выключателя, то провода спрятались внутри. Одевать их пришлось практически внутри, парами, при помощи утконосов. Косяк выключателя - контакты замыкаются неодновременно, в результате весь коммутируемый ток попадает на одну группу.
ЗЫ Хотел проверить пауэркон, но без переставных плоскогубцев отвернуть хвостовик так и не смог. Судя по этой затяжке внутри думаю все норм.

Последний раз редактировалось drtosha; 24.10.2018 в 16:03
drtosha вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили drtosha за это сообщение:
prozvuk (25.10.2018), Олег 65 (24.10.2018)
Дополнительная информация