Показать сообщение отдельно
Старый 05.01.2018, 13:51   #2362
Местный
 
Аватар для GeorgeM2
 
Регистрация: 26.02.2016
Адрес: Киров.
Сообщений: 260
Поблагодарили: 379
Вес репутации: 9
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sergeyleps Посмотреть сообщение
Весьма весьма вероятно...именно об этом (присутствие неисправности) тоже подумал..
Хочу задать Вам вопрос - как вы считаете Аппаратура будет выдавать максимальные 100%КПД при Стабильных 220вольт ,или она так же Точно будет работать если к примеру в сети колебания 232 - 238Вольт? Просто когда то имел разговор с человеком ,который работал в студии в Англии (где качество электричества считается Эталонным в мире-почему туда и едут многие записывать альбомы)..Так вот он тоже подчеркнул,что у них Стабильность тока на первом месте.... Как считаете вы - относительно моего вопроса? Спасибо.
про допустимые отклонения уже правильно написали, добавлю только несколько моментов:

1) наши электросети уже довольно много лет находятся в процессе перехода с "старых" 220в\50гц на "новые" 235\50 (что впрочем тоже вполне в пределах ГОСТовского допуска) поэтому в разных городах и даже в разных районах одного города "нормальная" напруга в розетке может отличаться. у меня дома например 230-232 вольта обычно.

2) наши пульты комплектуются универсальным импульсным стабилизированным блоком питания. ему в принципе пофиг сколько на входе, вольт от 90 до 240 (и его кпд при этом нас особо волновать не должен. главное что пульт питается стабильно и тем чем надо) - напряжение на выходе он держит постоянным благодаря обратной связи и только греется по разному. это фишка импульсных блоков питания, в отличие от классических трансформаторных где напруга на выходе транса гуляет вслед за сетью и никакой стаб на выходе (даже если он есть) таких перепадов как импульсный БП не переварит.
...этот момент очень заметен владельцам ламповых комбиков, когда в одном месте комбик звучит вяло, а в другом -очень бодро. если в норме у комбика на анодах ламп к примеру 500 вольт, то при напруге в розетке 210в - 475, а при напруге в розетке 235в - 535. 60 вольт разницы ух как слышны.
но, повторюсь, это какраз не наш случай.

3) про "эталонное электричество" в англии - это кто то хорошо пошутил.
традиционно тамошние электросети делались из гогна и палок, с адовой экономией на проводке в первую очередь (одна топология "кольцо" с двумя вводами чего стоила), и ситуация начала выправляться только в последние лет 30. именно поэтому любая мало мальски серьёзная студия в англии, в 50-60-70тые года всегда начинала работу с исправления того безобразия что творилось у них в сети, что б хотя бы аппарат не горел пачками при первом же включении (а ремонтопригодность английской техники тех лет это отдельная песня. очень грустная). отсюда и трепетное отношение к этому вопросу у английских технарей, которое очевидно дошло и до наших дней.

Последний раз редактировалось GeorgeM2; 05.01.2018 в 14:06
GeorgeM2 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили GeorgeM2:
Sergeyleps (05.01.2018)
Дополнительная информация