Цитата:
Сообщение от mAxSpace
catson, это я понял, но зачем там нужен ? обычно термостат стоит на печке и он градусов на 180, а этот явно низкотемпературный. Я хотел уточнить на каком узле он стоит и что контролирует.
...тем более регулируемый, кажется.
|
Сейчас в дым-машинах ставят такие РЕГУЛИРУЕМЫЕ датчики температуры нагрева, преимущество которого в том, что можно точно выставить нужную температуру, что важно для получения качественного дыма.
И на корпусе некоторых таких регуляторов написаны пределы регулировки 50 - 230 С.
Доступа к ручке регулировки снаружи - нет.
А обычный термоконтакт использован как аварийный выключатель.
Все эти контакты включены последовательно с нагревателем.
Цитата:
Сообщение от catson
....Кто подскажет, как проверить терморегулятор на работоспособность? Остальные компоненты проверил, и подозрение пало на него.......
|
Проверить его легко - нормально замкнутый контакт в холодном состоянии должен быть замкнут.
Если он разомкнут - значит датчик неисправный. Из за чего нагрева не будет.
При нагреве должен срабатывать именно этот контакт, размыкая цепь нагревателя - что легко проконтролировать вольтметром (в разомкнутом состоянии ~220 V.)
Если он всегда замкнут, а размыкает аварийный термоконтакт (круглый с двумя контактами) при более высокой температуре - это также указывает на неисправность этого плавного регулятора.