Мои заметки.
Приезжаем с коллективом на известную местную площадку,сцена туровая с крышей на фермах с тельферами.Портал полуубитый ДБЛ СРХ(больной топ),кидают местные от порталов 2 ХЛРа и розетку с 220 и уходят.Коммутирую аппарат на "холодную",включив только вилки в роздатки.Берусь за ХЛРы или корпуса-щипет.Смотрю тестером -пробником,везде на корпусах около 60 вольт.Смотрю на фермах(от каждой толстый провод на контур заземления),на фермах-земля,тестер показывает также полный ноль.Вокалистам по радио,гитаристы сказали,что не щипает.Как-то так и отработали.По окончанию выступления появился обслуживающий местный аппарат персонал,сообщил им о наличии потенциала на земляном проводе,так они знают и говорят что в сырую погоду вообще не возможно работать.Но всё государственное и местные электрики временно устраняют,но так периодически.БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.