Дело в том ,что УЗО пофиг превышение тока, это не автомат . Для УЗО главное, что бы токи входящие и исходящие были равны ! При при превышении допустимого тока , УЗО само сгорит , а не отключит! А вот если в цепи после УЗО появится утечка "фазы" или "0" на "землю", превышающая защитный ток (10 ма, 30 ма, 300ма...в зависимости от "сорта"
) УЗО отключит подачу эл.энергии ( к стати!! Если схватиться за "0" и "фазу","изолировавшись" от "земли ", убьёт током , а УЗОне сработает !!!!) Другое дело "диф" автоматы , которые сочетают в себе защитное УЗО ( именно предотвращающее от поражения током при прикосновении "0" или "фазы" имея "связь " с "землёй"
), и защитный автомат превышения потребляемого тока ! ( 10А, 20А,25А, 64А и так далее, который именно защищает цепи от К/З и превышения допустимых токов !!!) Не надо путать одно с другим и третьим!
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от s.krivorozhsky
при этом если эта часть тока больше чем настройка чувствительности УЗО , случится его срабатывание...
|
УЗО...ещё раз повторюсь , никогда не сработает на К/, и превышение тока. ОНО ЭТО НЕ УМЕЕТ ! Вот если "молния" , как вы пришите вдруг "пролетит" на "батарею, или другую заземлённую конструкцию, нарушив тем самым равенство входящих и сходящих токов ( в этом как раз и заложен принцип работы УЗО), вот тогда оно и сработает ! В другом случае само сплавится но не отключится ! НЕ УМЕЕТ УЗО защищать цепи от превышения тока, И для этих целей никогда не применяется !!!!