Показать сообщение отдельно
Старый 17.06.2019, 06:43   #21
Диванный мегаэксперт
 
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 6,476
Поблагодарили: 3,032
Вес репутации: 18
Репутация: 101
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
Если варистор мелкий - 10...20 мм, то он с удовольствием выгорает быстрее чем сработает токовая отсечка автомата, а все остальные защиты срабатывают ещё медленнее. Как бывший РЗА-шник вам говорю.
Размер варистора (его способность рассеивать тепло до разрушения) необходимо выбирать в соответствии с задачами...Одинокие мощные варисторы (при нерабочем автомате или его отсутствии) могут привести как Вы правильно подметили к выгоранию проводки , а вкупе с применением релейных стабилизаторов (при установке варистора на его выходе) к спеканию контактов реле...

Кстати иногда варисторы не просто разрушаются, а при разрушении кристалла тупо замыкают накоротко свои электроды
s.krivorozhsky вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили s.krivorozhsky:
OZet (17.06.2019)
Дополнительная информация