Цитата:
Сообщение от boki
Вы зародили у меня сомнение по поводу третьего провода
|
Для выяснения сомнений, в помощь - индикатор, тестер, контролька. Вначале определить фазу индикатором. Затем тестером сделать промеры потенциалов (цифры указаны для наглядности при определении качества заземления): фаза-ноль 220В, фаза-земля 210В, ноль-земля 10В (если при замере получено, что потенциал фаза-земля равен фаза-ноль, а ноль-земля стремится к нулю, то имеем дело с занулением, а если потенциал отсутствует, то заземления нет). Затем при наличии потенциала в паре ноль-земля, тестер в положении замера сопротивлений - один щуп на земляной усик розетки, а другой щуп на корпус питаемого устройства - при нормальном заземлении должно быть не более 10 Ом. Далее для проверки защиты, берём "нагрузочную вилку" (в нашем случае контролька - лампочка не более 100 Вт с патроном и проводками) - один провод на фазу, другой на землю - обязано сразу УЗО отрубить напругу (задержка до 35мс).