Показать сообщение отдельно
Старый 07.12.2019, 20:23   #28
Местный
 
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,925
Поблагодарили: 1,426
Вес репутации: 13
Репутация: 20
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от trident
И разница напряжений в них без малого 50 вольт!
На куске одного провода,даже длинною в пару метров и под нагрузкой такого быть не должно.
Цитата:
Сообщение от trident
При подключении к ней гитариста искра скакала между его губами и микрофоном такая, что тот падал на задницу.
На чужом оборудовании видел и спасал пару раз гитаристов.Причина оказалась -в трехпроводной розетке отвалилась земля.
Случай из практики-пультовая/кинобудка/большого ДК со стойками усилительного оборудования,коммутаторная с другим усилительным оборудованием в оркестровой яме,все вроде выведено на общий контур, там и там заземлено,разность потенциалов между землями=180вольт.Сделали сигнальные провода с отрывом сигнальной земли /отрыв 1-го контакта ХЛРа/.
Известная местная уличная стационарная туровая сцена ,три фазы ,задник-экран,все вроде грамотно,а между землей электрической и фермами площадки более 100вольт.Предупредил администрацию и знакомых прокатчиков.Там что-то переодически отгнивает.Все до поры до времени,до ближайшего поражения эл.током.

Последний раз редактировалось igor47; 07.12.2019 в 20:36
igor47 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили igor47 за это сообщение:
Vladimeer (26.02.2021), Сергей-007 (07.12.2019)
Дополнительная информация