14.05.2018, 11:00
|
#731
|
Местный
Регистрация: 02.02.2008
Адрес: Одесса
Сообщений: 144
Поблагодарили: 118
Вес репутации: 17Репутация: 10
|
Цитата:
Сообщение от Обычный
1.6А берется для американского стандарта сети - у них в розетке не 220, а 110 вольт.
Откуда Вы берете такие киловатты???? В квартирах и домах всю проводку делают проводом сечением 2,5 квадрата. Этот провод выдерживает 4...4,5 Квт без особого нагрева. А у Вас только на музыку 3 Квт, в которые Вы почему-то не влезаете!
Вчера отработал мероприятие на улице, в скверу. От чужой розетки с соседнего магазинчика. Сам всегда использую стабилизатор на 2 Квт - у меня Ресанта. Работали 2 шт ELX 115 p, и 2 самодельных саба МТН-30 с усилителем мощности 2400вт звука, плюс пульт, микрофоны, эксайтер, и прочая хрень. Три часа на солнышке - без проблем!
Предлагаю Вам дома сделать эксперимент: включить в сеть
на нагрев утюг. Посмотреть как крутится электросчетчик, или даже зафиксировать его показания. Потом выключить утюг, и то же самое сделать со всей Вашей музыкой, включив ее на полную громкость. Потом сравните показания)))!
Вы вполне можете купить себе стабилизатор хоть на 10 Квт и запитать от него, например, даже 2 сварочных аппарата, для перестраховки. Но если Вы не озвучиваете стадионы и площади, для Вас вполне хватит 2, 2.5 Квт.
|
Я понял ))) спасибо за полезную информацию и что не поленились объемно и доступно пояснить )))привет вам из Одессы !!
|
|
|