Показать сообщение отдельно
Старый 20.11.2021, 11:39   #4
Местный
 
Аватар для soundrental
 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 2,970
Поблагодарили: 4,813
Вес репутации: 14
Репутация: 67
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dmn42 Посмотреть сообщение
Всем привет!

Вопрос, наверное, больше к мелким прокатчикам и к "всё своё вожу с собой".
Что вы используете для раздачи питания на сцене? Я имею в виду питание всего - и PA, и беклайна и розетки для музыкантов.

У меня прошёл период полураспада китайских пилотов из ближайшего компьютерного магазина и я хочу что-то улучшить в этом месте. Основная идея - отказаться от пилотов со встроенным кабелем (потому что часто либо длины не хватает, либо сопли на сцене) и перейти на набор из кабелей Schuko - Powercon разной длины и сечения и блоков розеток разных размеров.
Вот с блоками розеток у меня возникла загвоздка - то, что продаётся с шильдиком "туровый дистрибьютор" для меня выглядит несколько избыточным а покупать разные блоки розеток чтобы вскрыть и посмотреть что там внутри (насколько качественно сделаны потроха и влезет ли туда powercon) - тоже такое себе. Пока запасной вариант - стоечные pdu, но там тоже лотерея с разборностью и начинкой.
Совсем запасной вариант - найти подходящий корпус и набрать дистрибьютор самому из каких-нибудь PCE, например, но пилить-сверлить мне не очень хочется.

В общем, как это у вас сделано, хвастайтесь.
Отталкивайтесь от потребления
Если суммарное более 3,5 кило,то имеет смысл переходить на 3 фазы
Либо как частный случай однофазное,и хвостами в щит
Дистрибьютор делается самостоятельно в любом удобном корпусе
Покупаются нужные виды розеток,автоматы,дин рейка,измерители,и т.д.,и стаканится в корпус
Не стоит экономить на дешевых розетках и автоматах,все провода обязательно в кабельных наконечниках
По сечению при трехфазном 5х2,5 квадрата для 16А,5х4 для 32А,5х6 для 63А,и т.д.
Это разумный минимум
Удлинители проще самому собирать из нормальных колодок,кабеля,и вилок
Подсмотрел у коллег,они дешевые пилоты дорабатывали
С 2 сторон от места втыкания вилки наматывали несколько витков одножилки на шину,и облуживали
Со временем не раздалбывается,и вилки нормально сидят,даже от всяких питальников без земли
Кнопки тоже нафиг,они под большой нагрузкой долго не живут
Ну и кабель минимум 3х2,5,чтобы можно было без опасений грузить
__________________
прокат звука в РБ +375-29-712-98-97
soundrental вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили soundrental за это сообщение:
dmn42 (20.11.2021), LR Fader (20.11.2021)