Влад Криворожский,
Много слов... “Земляная петля” – это “паразитное заземление”, вызванное разностью потенциалов между двумя удаленными точками. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Напряжение на одном заземлении U1, на другом U2. Это эквивалентно источнику с напряжением U1 – U2, подключенному между корпусами приборов. Если теперь соединить корпуса приборов кабелем, то по нему потечет ток (как синфазный, в зависимости от конструкции линии либо по всем её проводам, либо по оплётке), стремящийся выровнять разность потенциалов U1 – U2. Это ток называется выравнивающим. Чтобы избегать это, разные приборы одной системы следует подключать к одной земле! Для этого достаточно соединить генераторы и заземлить толстым проводом! P.S.Спасибо за отзыв "некомпетентность в вопросе обсуждения"!
|
|
|
|