![]() Цитата:
Это уменьшение напряжения прямо пропорционально мощности нагрузки и длине кабеля, и обратнопропорционально сечению медных жил кабеля. При излишне тонких проводах при полной нагрузке - сетевое напряжение на конце длинного сетевого кабеля для потребителей уменьшится на 10 - 30 Вольт от номинала. Общеизвестно, что скачки сетевого напряжения способствуют более быстрому выходу из строя импульсных источников питания. Хотя при использовании мощного ввода - ещё есть проблема защиты этого кабеля по току при возникновении замыкания. Кабель должен пропустить и выдержать мощный импульс тока, который отключит защитный токовый автомат. Иначе ток будет недостаточен для отключения, зато кабель мгновенно загорится по всей длинне! Я такое наблюдал однажды. Потому сечение кабеля должно быть достаточным, для того чтобы ОБЕСПЕЧИВАТЬ небольшую просадку - в пределах 2- 5 Вольт. И обеспечить безаварийное прохождение тока короткого замыкания, способного отключить защитный автомат. Для автомата на 16А - ток мгновенного отключения более 80 А.!!! Потому желательно точно высчитать необходимое минимальное сечение кабеля для заданной его длины, мощности и заданной просадке напряжения.
__________________
ICQ 423 026 776 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Skype: ppv195 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Последний раз редактировалось Peter195; 17.05.2016 в 17:05 |
|
![]() |
![]() |
Поблагодарили Peter195: | incredible (18.05.2016) |