Внимание!!! Напоминаем, что в соответствии с правилами форума (Пункт 5), на нашем форуме запрещено общаться на политические, национальные и религиозные темы. Кроме того, нельзя обсуждать любые военные конфликты. Отныне нарушители вышеуказанных правил будут без дополнительных предупреждений блокироваться навсегда. Администрация сайта |
![]() |
#17 |
Местный
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 314
Поблагодарили: 274
Вес репутации: 0
Репутация: 2
|
![]()
Всё очень просто.
В наших сетях в зданиях мало где есть настоящие контуры заземления.Обычно заземлённый провод в розетках соединён с нолём.При запитывании из-за своей лени с разных розеток, а они могут быть запитаны с разных распределительных щитов,а вот между щитками может отгореть ноль,то на земляных контактах в этих розетках может появиться большой потенциал.Это в принципе обычные земляные петли через сигнальные кабели и земляные провода, только в случае отгорания ноля в этой петле может появиться уже не как обычно 0,5-1 вольт, а вплоть до величины напряжения фазы.А вот ток в этой цепи петли может достичь нескольких десятков ампер. Вот и весь сказ. Про способы как защитить себя от таких проблем я писал в другой теме. |
![]() |
![]() |