Скачки напряжения - это одна проблема. А вот с заземлением действительно бывают криминальные ситуации!
Несколько человек приносили на ремонт аппаратуру - и по их описаниям ситуации, как всё это сгорело - я понял, что у нас в каком-то заведении умники догадались в настенных розетках сделать "заземление" путём соединения клеммы ЗЕМЛЯ с нулевым проводом непосредственно внутри розетки! И всё-бы ничего - но после этого на другом конце кабеля одной из розеток кто-то без задней мысли просто поменял местами провода - и то, что было "землёй" - стало ФАЗОЙ ! ![]() И вот при включении аппаратуры в обе розетки, где в одной на "земле" фаза а в другой "ноль" - выгорают печатные проводники общего провода в ноутбуках, микшерах, эквалайзерах!! Последствия этого приходилось мне устранять не раз. Потому всегда советую своим друзьям подключать звуковую аппаратуру (когда это позволяет не особо большая мощность) в ОДНУ розетку. Если необходимы две - три розетки, - придётся проверять - куда подключена клемма ЗЕМЛЯ ![]() Из-за таких идиотов страшный вред! Ведь так может и убить кого-нибудь током! Владельцы сгоревшей аппаратуры, по хорошему - должны-бы были подать в суд и взыскать с них издержки за такое серьёзнейшее нарушение! Но никто не захотел судиться..... несмотря на то, что ущерб у всех был немалый! |
![]() |
![]() |