|
|
|
|
|
#1 |
|
Звук высокого качества
Регистрация: 07.12.2011
Адрес: Саратов
Сообщений: 886
Поблагодарили: 758
Вес репутации: 15
Репутация: 13
|
Пиковое потребление 3 кВт. Это ток 14 А.
Кабель длиной 10 метров обеспечивающий просадку напряжения 3 Вольта (напряжение 220 В. будет снижаться до 217 В. при полной нагрузке) должен иметь сечение 1,7 мм2. Выбираем кабель с сечением жил 2,5 мм2. С учётом существующей тенденции - завышать все цифры, - реальное его сечение будет около 2 мм2, это обеспечит просадку напряжения кабеля менее 3 Вольт. Что создаст благоприятные условия для надёжной работы всей аппаратуры.
__________________
ICQ 423 026 776 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Skype: ppv195 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Последний раз редактировалось Peter195; 17.05.2016 в 17:30 |
|
|
|
![]() |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
|
|