Был случай у знакомых, они ставили звук-свет на презентацию новой тачки в одном автосалоне. Подключились к ближайшим розеткам несколькими удлинителями, собрали стойки, включили... и ба-бах!!! Искры из одной стойки. Начали разбираться, оказалось в одной из розеток на заземляющем контакте была фаза, а земля и ноль на "рабочих" контактах. Вызвали местного электрика - он: -"не может быть!!!, эта розетка давно уже не работает, как ремонт сделали, упрятали провода за гипсокартон, так она и не работает. Розеток хватает, поэтому ей не пользуются".
Хорошо хоть никого не убило до этого случая. А у ребят пару аппаратов сгорело. И не спасло что все сетевые кабели 3-х проводные. |
|
|
|