По умолчанию При подключении АС PARK AUDIO PS615 в сеть - все приборы под напряжением!

Здравствуйте!

При подключении активной колонки PARK AUDIO PS615 к сети - микшерный пульт становится под напряжением, а точнее все входы как линейные так и балансные, причем на всех контактах, и сам корпус естественно. В результате «бьются» микрофоны, корпуса приёмников радио микрофонов и т. д. Пришлось подключать МП3 плеер и ноутбук на свой страх и риск, но к щастью всё уцелело. Пробовал тестером (стрелочным) измерить напряжение между любым контактом пульта и нулём в розетке (я ОЧЕНЬ плохо разбираюсь в подобных измерениях) но по-моему гдето 120 - 200 вольт.
Самое ИНТЕРЕСНОЕ что в наличии 2 таких колонки и у обоих такие проблемы.
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Stronghold вне форума   Ответить с цитированием
Дополнительная информация
Старый 05.12.2013, 21:27   #2
Местный
 
Регистрация: 15.11.2012
Адрес: Кишинёв
Сообщений: 751
Поблагодарили: 1,216
Вес репутации: 12
Репутация: 10
По умолчанию

использовать 3-х контактные розетки с заземлением.
Metron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 21:47   #3
Новичок
 
Регистрация: 03.04.2013
Адрес: Украина
Сообщений: 14
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Metron Посмотреть сообщение
использовать 3-х контактные розетки с заземлением.
Да я бы с удовольствием но это почти невозможно, поскольку аппаратура выездная, а такие розетки ООоочень большая редкость в тех местах где приходится работать.
Да и с самодельной землёй как-то не очень безопасно и проблема всё же останется.
Stronghold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 22:47   #4
Местный
 
Аватар для Vladimeer
 
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 6,753
Поблагодарили: 8,774
Вес репутации: 22
Репутация: 129
По умолчанию

У всех устройств с импульсным блоком питания , (если не использовать заземление!!! )на третьем "заземляющем " выводе всегда будет потенциал....
Используйте заземление .....Другого способа нет !!!!
__________________
Чему сломаться , сломается обязательно.........
Vladimeer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 07:44   #5
Модератор
 
Аватар для Владимир Марченко
 
Регистрация: 22.12.2008
Адрес: Тула, Россия
Сообщений: 10,064
Поблагодарили: 8,468
Вес репутации: 30
Репутация: 449
По умолчанию

А корпуса разъёмов XLR случайно с контактом 1 не соединены?
__________________
Филипп Ньюэл велел делиться знаниями

Для писем и газет [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Основной аппарат: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Сабвуферы EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040
Дублёр EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX.

PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12" Sub (эксплуатирую)

Для ценителей Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Электроника ПМ-01
Владимир Марченко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 16:57   #6
Новичок
 
Регистрация: 03.04.2013
Адрес: Украина
Сообщений: 14
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vladimeer Посмотреть сообщение
У всех устройств с импульсным блоком питания , (если не использовать заземление!!! )на третьем "заземляющем " выводе всегда будет потенциал....
Используйте заземление .....Другого способа нет !!!!
Тоисть, это нормально, что аппаратура без земли под ТАКИМ напряжением?

Цитата:
Сообщение от Владимир Марченко Посмотреть сообщение
А корпуса разъёмов XLR случайно с контактом 1 не соединены?
Раскрутив все внутренности колонки ничего такого подозрительного визуально не видел, но буду на работе так тестером попробую…
Stronghold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 19:59   #7
Местный
 
Аватар для tamalex
 
Регистрация: 12.03.2007
Адрес: Барнаул
Сообщений: 1,309
Поблагодарили: 395
Вес репутации: 19
Репутация: 95
По умолчанию

Попробуйте отсоединить (отпаять) экран в разъемах, которые подключаются в колонки.
__________________
Александр
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
tamalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 11:31   #8
Новичок
 
Регистрация: 03.04.2013
Адрес: Украина
Сообщений: 14
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимир Марченко Посмотреть сообщение
А корпуса разъёмов XLR случайно с контактом 1 не соединены?
Нет, не соединены.

Отключение экрана ничего не дало, напряжение такое самое.

И, естественно, при подключении колонки в розетку с работающей землёй напряжения на пульте нет.
Stronghold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 12:09   #9
Местный
 
Аватар для Vladimeer
 
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 6,753
Поблагодарили: 8,774
Вес репутации: 22
Репутация: 129
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Stronghold
Тоисть, это нормально, что аппаратура без земли под ТАКИМ напряжением?
Не нормально !!! Так в нашей необъятной ещё много чего ...не нормально.. Нормально , когда заземление есть везде . Вот новое заведение без защитного заземления ( и розеток с заземлением !!) в эксплуатацию сдать ну ни как нельзя .Новое ПУЭ[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ].!., а то что остальное раком , никого не интересует .( есть дополнения )
Вот если бы эстрадное оборудование относилось к промышленному оборудованию ( а не приравнивалось к бытовому .... слово "профессиональное" это так , вид класса оборудования , не более того ) никто бы не смог просто так подключаться и работать без "проекта " , в котором про "защитное заземление " сказано много ! И Строго !!( правда тогда это стоило бы огромных денег ... и как результат , само собой отсеяло массу "случайных" , пришедших на сцену "срубить по лёгкому" !!)
Заземление должно быть !! Одним словом !! А если бьёт током и корпус под напряжением .... типа ... "Сам дурак" ( извините!)
__________________
Чему сломаться , сломается обязательно.........
Vladimeer вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили Vladimeer за это сообщение:
Genrikhs (10.12.2013), Metron (12.12.2013)
Старый 11.12.2013, 21:07   #10
Местный
 
Аватар для alex57
 
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 750
Поблагодарили: 1,073
Вес репутации: 14
Репутация: 23
По умолчанию

у меня в машине на всякий случай ещё лежит коврик диэлэктрический . иногда и с (ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ПОЩИПЫВАЕТ
__________________
Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов:
«Ну что, уже сломал?»
alex57 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 06:47   #11
Местный
 
Аватар для Михаил 1985
 
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 5,992
Поблагодарили: 3,719
Вес репутации: 17
Репутация: 19
По умолчанию

Прикоснулся ключом к двери машины проскочила искра брелок от сигналки теперь не отключает её ))
Михаил 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +1, время: 17:24.

Работает на vBulletin® 3. Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot.