Форум Коллекция минусовок
Форум сайта plus-msk.ru

Внимание!!!

Напоминаем, что в соответствии с правилами форума (Пункт 5), на нашем форуме запрещено общаться на политические, национальные и религиозные темы. Кроме того, нельзя обсуждать любые военные конфликты.

Отныне нарушители вышеуказанных правил будут без дополнительных предупреждений блокироваться навсегда.

Администрация сайта


Вернуться   Форум сайта plus-msk.ru > Музыкальное оборудование > Коммутация и аксессуары

Результаты опроса: Сколько жил используете?
2 32 38.10%
3 52 61.90%
Голосовавшие: 84. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.07.2017, 19:29   #41
Бывший LABUCH
 
Аватар для AMSound
 
Регистрация: 22.01.2007
Адрес: Украина. Каховка
Сообщений: 5,595
Поблагодарили: 5,993
Вес репутации: 25
Репутация: 255
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sound-control
если пробьет блок питания и на корпусе появится полноценная фаза,
Не появится. Как правило перегорает предохранитель и аппарат просто отключается от сети.
Цитата:
Сообщение от sound-control
сможет от кустарного заземления выбить автомат или нет
Ага. И пулемёт тоже. Из рук автоматчика

А если серьёзно - то что мешает трёхпроводной переноской включиться в двухпроводную сеть?
Я же не агитирую работать без заземления. Я говорю о том, что заземление можно организовать таким "кустарным" способом если его нет в розетке и оно будет работать. Ведь при наличии трёхпроводной переноски корпуса всех аппаратов соединяются через "земляной" контакт.
__________________
SHURE SM58 USA; Sennheiser ew100 G1; CAKEWALK by Roland UA-25 EX;
ROLAND VM-3100Pro; процессор DSP фирмы SAMOPAL; DF2804; Line Air 12×20ГДШ-109 & 2SC2051HD; Sub-mid M1261 & 2SC3051HD; THAM12 & DF2804.
YAMAHA PSR-540; Eurolite LED Z-600; CHAUVET MIN Laser FX 2.0.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Skype: labuch44
Заходите в гости, не забывайте подписываться:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
AMSound вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователи поблагодарили AMSound за это сообщение:
igor47 (01.08.2017), Обычный (01.08.2017), Олег 65 (31.07.2017)
Дополнительная информация
Старый 31.07.2017, 21:15   #42
Местный
 
Аватар для Vladimeer
 
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 6,749
Поблагодарили: 8,768
Вес репутации: 22
Репутация: 129
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Lands
У кого фонят ноутбуки - поменяйте их на нормальные или используйте ди-боксы.
Так они и фонят от того что по "земляному "проводу наводки с блока питания ноута прямиком чешут в пульт и усилители ( а если ещё учитывать что многие до сих пор в XLR ... почему то вывод №1 соединяют с корпусным выводом XLR ) При этом забывая что было бы нормальное "заземление , все помехи туда и убежали бы....А если его нет... А на нет и суда нет ......
__________________
Чему сломаться , сломается обязательно.........
Vladimeer вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователи поблагодарили Vladimeer за это сообщение:
AMSound (31.07.2017), igor47 (01.08.2017), sound-control (31.07.2017), Обычный (01.08.2017)
Старый 31.07.2017, 21:32   #43
Местный
 
Аватар для Олег 65
 
Регистрация: 07.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 9,720
Поблагодарили: 18,421
Вес репутации: 22
Репутация: 85
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vladimeer Посмотреть сообщение
Так они и фонят от того что по "земляному "проводу наводки с блока питания ноута прямиком чешут в пульт и усилители
на моём Toshiba уже 2-х контактная вилка, и тоненький кабель
на старенькой 3-х, ставил переходник сетевой за 25 р.
Зато помню, когда У Амана первая была DX21, не знали какую переносочку подобрать, чтобы 3-х контактная вилка входила, и выходила) нормально
Тогда впервые и задумались о, - нормальных сетевых.
А теперь, когда всё оборудование 3-х, кроме радио системы, двушки стали изгоями... так и хочется им отдельный сетевой выделить
__________________
Midas Venice 160, Lexicon MPX 1, Dynacord H5000 RCM26, Dynacord VL 152, Lab Gruppen FP 7000, XTA DP446, Fohhn AS-31, Shure ULXP 24 SM87, SKB, Monster, Mogami, Analysis Plus, cable. ADJ Dotz TPAR System, CHAUVET INTIMIDATOR BARREL 300. A&H WZ 16 2DX
Олег 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 22:22   #44
учиться,учиться,учиться
 
Аватар для boki
 
Регистрация: 21.07.2007
Адрес: Беларусь-страна чудес и сказок.
Сообщений: 2,486
Поблагодарили: 3,454
Вес репутации: 19
Репутация: 33
По умолчанию

На моей памяти была проблема-в один из световых приборов была вкручена вилка с заземлением,где при монтаже (как потом выяснилось)были пережаты фиксирующей скобой нулевой провод и фаза,которые в определённый момент мероприятия коротнули.Што там мудрил местный электрик с розетками никто не знает,но дыма и треска было много.
С тех пор я не заморачиваюсь с трехжильными проводами.Может в Москве и в каких элитных заведения и концертных залах присутствует правильное заземление,но по моим наблюдениям НИГДЕ в столовках и кофеюшках я этого счастья не видел.Бутафорию для мчс видел часто
Данный ответ никак не может быть руководством к действию.
Сетевое по правилам должно быть с заземлением.
__________________
Macbookpro,Ipad 4 & Apple AirPort Express,dj control hercules instinct Roland vm 3100 pro.RCF ART 705 AS+RCF ART 312a mk 3.Ev zx5+Q1212.
AKG DMS 70 DR Vocal Dual Set(p5.d5 capsul)shyre beta 58a,akg sr40dual Pro,se electronics x1 studio bundle,electroVoice 767,SENNHEISER 835,TC-Helicon VoiceToneCorrect,карта echo indigoю.А ещё-YAMAHA EMX 5016.Dynacord pm 600+самопал из саункинга (Ev DL15x +RCF 481), Yamaha PSR 630 и стоечка разных- лазеров,Martin Acrobat и пара involight led spot 54
boki вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили boki за это сообщение:
AMSound (31.07.2017), Labyx (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 00:12   #45
Пользователь
 
Аватар для СтраховщиК
 
Регистрация: 13.12.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 55
Поблагодарили: 8
Вес репутации: 8
Репутация: 10
По умолчанию

И все же добавил ОПРОС в начале темы, что бы подвести итоги))) просьба будет ко всем - проголосовать за понравившийся вариант
СтраховщиК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 04:06   #46
Местный
 
Аватар для soundrental
 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 2,970
Поблагодарили: 4,812
Вес репутации: 14
Репутация: 67
По умолчанию

вообще по правилам ПУЭ и ТБ заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО!
у меня в городе был случай лет 25 назад, убило человека на мероприятии, как раз таки из за того, что прошило фазу на корпус фонаря, корпус которого был незаземлен
человек одной рукой держал проводной микрофон, другой взялся за железяку, на которой висел этот фонарь
в общем-были долгие разбирательства, сел инженер заведения...

я это все к чему-когда оборудование используется у себя дома, то можно как душе заблагорассудится
но если работать где то в присутствии людей-то ответственность за них ложится на эксплуатационника
т. е. в случае смертельного исхода будет разбирательство, в результате которого выяснят, что кабло без земли, актов электрофизических испытаний нет, и подключалось все без соблюдения ПУЭ
итог думаю понятен...
посему-только 3-проводные кабели для локальных приборов, и 5-проводной ввод(если аппарат по потреблению не вкладывается в 16А)

по поводу земли в заведениях-есть она
везде
просто подключаться нужно не из ближайшей розетки на стенке, а от щита, либо как минимум с 3-фазных розеток на кухне, куда включаются плиты
они землятся по определению, иначе не сдали бы объект
да, это более долгий и напряжный процесс, но безопасность важнее

Добавлено через 45 минут
Цитата:
Сообщение от boki Посмотреть сообщение
На моей памяти была проблема-в один из световых приборов была вкручена вилка с заземлением,где при монтаже (как потом выяснилось)были пережаты фиксирующей скобой нулевой провод и фаза,которые в определённый момент мероприятия коротнули.Што там мудрил местный электрик с розетками никто не знает,но дыма и треска было много.
С тех пор я не заморачиваюсь с трехжильными проводами.Может в Москве и в каких элитных заведения и концертных залах присутствует правильное заземление,но по моим наблюдениям НИГДЕ в столовках и кофеюшках я этого счастья не видел.Бутафорию для мчс видел часто
Данный ответ никак не может быть руководством к действию.
Сетевое по правилам должно быть с заземлением.
сорри, Вы же из Беларуси?
неужели ни разу не пересекались с энергонадзором?
я в свое время на госработе постоянно писал бумаги на подключение для уличных площадок
сейчас в частном прокате та же схема
пишется запрос на подключение в контору, на чьем балансе находится щит, к которому подключаемся
далее-если электросети либо горсвет-то акты электрофизики кабла и бумага об назначении ответственным за электробезопасность на площадке либо в энергонадзор, либо главному инженеру учреждения, в котором подключаемся
ответственным может назначаться только человек с минимум 3 группой допуска(до 1000В)
далее инспектор энергонадзора приходит на площадку, подписывает акт разграничения, со второй стороны акт подписывает ответственный за электробезопасность
на основании этого акта электросети/горсвет/контора в которой подключаемся дает электричество
это по правилам
не спорю, часто бывает и иначе, но в случае, описанном выше четко разграничивается ответственность, и это правильно и справедливо

что касается земли в заведениях-ОНА ЕСТЬ!
в каждом заведении есть ГРЩ, силовой ввод
от него раскидывается менее мощное кабло на другие щиты
в любом случае-корпус ЛЮБОГО щита заземлен
далее-есть 2 вида организации электропитания: TN-C и TN-C-S
в нашем случае как правило используется первый
называется-глухозаземленная нейтраль
т. е. вводной кабель в щите соединяется землей и нейтралью на корпус щита
далее земля и нейтраль идет ОТДЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ до всех потребителей

и как Вы написали про фонарик с передавленным каблом-а если бы по воле случая скоба закоротила не фазу и нейтраль, а фазу и землю?
при наличии заземления схлопнулся бы автомат, а при отсутствии на корпусе прибора висела бы фаза (или 0) в зависимости от переворачивания сетевой вилки
веселая лотерея получается?

посему еще раз повторюсь-ПУЭ пишутся не от фонаря
жизнь клиентов и своя дороже, чем сэкономленная жила в кабеле...
__________________
прокат звука в РБ +375-29-712-98-97

Последний раз редактировалось soundrental; 01.08.2017 в 04:52 Причина: Добавлено сообщение
soundrental вне форума   Ответить с цитированием
Эти 10 пользователи поблагодарили soundrental за это сообщение:
Aleksss (23.10.2017), boki (01.08.2017), drtosha (01.08.2017), igor47 (01.08.2017), Lands (01.08.2017), Metron (01.08.2017), Pavel84 (29.08.2023), sound-control (01.08.2017), Алекс 73 (01.08.2017), Олег 65 (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 08:28   #47
учиться,учиться,учиться
 
Аватар для boki
 
Регистрация: 21.07.2007
Адрес: Беларусь-страна чудес и сказок.
Сообщений: 2,486
Поблагодарили: 3,454
Вес репутации: 19
Репутация: 33
По умолчанию

Да,но,есть одно но....Я не электрик,и лазить по щиткам не имею никакого права.
Энергонадзор в моём понятии только выписывает штрафы коммерсантам
Не только по халтурам,а и озвучивая 'казённые'мероприятия я imho взял за строгое правило устроителям сего действия-вы мне должны обеспечить сеть в радиусе 5 метров.Я никогда,ни по каким'пожалуйста'сам не разматываю удлиннители на несколько десятков метров.Насмотрелся такого-как чиновники сами разматывают несколько пятиметровых удлинителей,под ногами у народа,однажды на мемориальном мероприятии ливень лупанул,ветераны на костылях через лужискрутки замотали в целофоновые мешки,но остановить мероприятие-это подписать себе приговор по карьере.Так что понимая что правильно,а что нет,закон мой по электричеству один-жду исправную розетку в 5 метрах.А по правилам-пишеться заявка в электросети,там делают проект подключения согласно требования ТБ,но за это исполком должен платить денюшки,а неохота
И запитывают они от ближайшего считка,про заземление ни разу не встречал.
А народ из дома возмущаеться,ему же оплачивать потребление электричества,столько КИНА насмотрелся.Накрайняк генератор где то отдалживают.
Ну и конечно есть понятие,еогда надо запитать сцену с бэк лайном,светом и порталами,или кода я с дюнакордом и пара колонок.
__________________
Macbookpro,Ipad 4 & Apple AirPort Express,dj control hercules instinct Roland vm 3100 pro.RCF ART 705 AS+RCF ART 312a mk 3.Ev zx5+Q1212.
AKG DMS 70 DR Vocal Dual Set(p5.d5 capsul)shyre beta 58a,akg sr40dual Pro,se electronics x1 studio bundle,electroVoice 767,SENNHEISER 835,TC-Helicon VoiceToneCorrect,карта echo indigoю.А ещё-YAMAHA EMX 5016.Dynacord pm 600+самопал из саункинга (Ev DL15x +RCF 481), Yamaha PSR 630 и стоечка разных- лазеров,Martin Acrobat и пара involight led spot 54
boki вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили boki за это сообщение:
AMSound (01.08.2017), igor47 (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 08:36   #48
Местный
 
Аватар для Note Sound
 
Регистрация: 25.06.2008
Сообщений: 1,771
Поблагодарили: 2,367
Вес репутации: 17
Репутация: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от soundrental
жизнь клиентов и своя дороже, чем сэкономленная жила в кабеле...
и больше ничего не надо доказыватьибо сказано главное
__________________
всем,комфортного звука
Note Sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 10:30   #49
учиться,учиться,учиться
 
Аватар для boki
 
Регистрация: 21.07.2007
Адрес: Беларусь-страна чудес и сказок.
Сообщений: 2,486
Поблагодарили: 3,454
Вес репутации: 19
Репутация: 33
По умолчанию

Товарисчи!!!!
Вы зародили у меня сомнение по поводу третьего провода
Наверное в ближайшее время переделаю своё сетевое по госту
Да и сколько там переделки
__________________
Macbookpro,Ipad 4 & Apple AirPort Express,dj control hercules instinct Roland vm 3100 pro.RCF ART 705 AS+RCF ART 312a mk 3.Ev zx5+Q1212.
AKG DMS 70 DR Vocal Dual Set(p5.d5 capsul)shyre beta 58a,akg sr40dual Pro,se electronics x1 studio bundle,electroVoice 767,SENNHEISER 835,TC-Helicon VoiceToneCorrect,карта echo indigoю.А ещё-YAMAHA EMX 5016.Dynacord pm 600+самопал из саункинга (Ev DL15x +RCF 481), Yamaha PSR 630 и стоечка разных- лазеров,Martin Acrobat и пара involight led spot 54
boki вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили boki:
sound-control (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 10:43   #50
Местный
 
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,916
Поблагодарили: 1,423
Вес репутации: 13
Репутация: 20
По умолчанию

boki,
Андрей, надави на свое начальство на работе, чтоб купли нормальные сетевые удлинители +2_3 с запасом и пользуйся и сам и при работе с детьми
igor47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 10:58   #51
Заблокирован
 
Регистрация: 31.08.2012
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 8,171
Поблагодарили: 9,697
Вес репутации: 0
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от boki
Вы зародили у меня сомнение по поводу третьего провода
Для выяснения сомнений, в помощь - индикатор, тестер, контролька. Вначале определить фазу индикатором. Затем тестером сделать промеры потенциалов (цифры указаны для наглядности при определении качества заземления): фаза-ноль 220В, фаза-земля 210В, ноль-земля 10В (если при замере получено, что потенциал фаза-земля равен фаза-ноль, а ноль-земля стремится к нулю, то имеем дело с занулением, а если потенциал отсутствует, то заземления нет). Затем при наличии потенциала в паре ноль-земля, тестер в положении замера сопротивлений - один щуп на земляной усик розетки, а другой щуп на корпус питаемого устройства - при нормальном заземлении должно быть не более 10 Ом. Далее для проверки защиты, берём "нагрузочную вилку" (в нашем случае контролька - лампочка не более 100 Вт с патроном и проводками) - один провод на фазу, другой на землю - обязано сразу УЗО отрубить напругу (задержка до 35мс).
ХОРУС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 10:58   #52
Заблокирован
 
Регистрация: 31.08.2012
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 8,171
Поблагодарили: 9,697
Вес репутации: 0
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от boki
Вы зародили у меня сомнение по поводу третьего провода
Для выяснения сомнений, в помощь - индикатор, тестер, контролька. Вначале определить фазу индикатором. Затем тестером сделать промеры потенциалов (цифры указаны для наглядности при определении качества заземления): фаза-ноль 220В, фаза-земля 210В, ноль-земля 10В (если при замере получено, что потенциал фаза-земля равен фаза-ноль, а ноль-земля стремится к нулю, то имеем дело с занулением, а если потенциал отсутствует, то заземления нет). Затем при наличии потенциала в паре ноль-земля, тестер в положении замера сопротивлений - один щуп на земляной усик розетки, а другой щуп на корпус питаемого устройства - при нормальном заземлении должно быть не более 10 Ом. Далее для проверки защиты, берём "нагрузочную вилку" (в нашем случае контролька - лампочка не более 100 Вт с патроном и проводками) - один провод на фазу, другой на землю - обязано сразу УЗО отрубить напругу (задержка до 35мс).
ХОРУС вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили ХОРУС:
boki (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 13:27   #53
учиться,учиться,учиться
 
Аватар для boki
 
Регистрация: 21.07.2007
Адрес: Беларусь-страна чудес и сказок.
Сообщений: 2,486
Поблагодарили: 3,454
Вес репутации: 19
Репутация: 33
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от igor47 Посмотреть сообщение
boki,
Андрей, надави на свое начальство на работе, чтоб купли нормальные сетевые удлинители +2_3 с запасом и пользуйся и сам и при работе с детьми
Игорь,Гродно-это не могилевская губерния
Не успеешь открыть рот,тебе-а ,вот помните лет 8 назад мы покупали катушку,ну ничего,что штукатуры бетономешалку подключали,можно отмыть,а то что порвано в нескольких местах,так мы дадим изоленту...блабла и т.д
Ведь купить новые нютрики и 20м клодц нам не разрешили,только производства таможенного союза.Не производят???
Так сами производите.
Эх,как задолбал этот ссср.
Я продолжаю возить свои удлинители,стойки под колонки.Так проще.
__________________
Macbookpro,Ipad 4 & Apple AirPort Express,dj control hercules instinct Roland vm 3100 pro.RCF ART 705 AS+RCF ART 312a mk 3.Ev zx5+Q1212.
AKG DMS 70 DR Vocal Dual Set(p5.d5 capsul)shyre beta 58a,akg sr40dual Pro,se electronics x1 studio bundle,electroVoice 767,SENNHEISER 835,TC-Helicon VoiceToneCorrect,карта echo indigoю.А ещё-YAMAHA EMX 5016.Dynacord pm 600+самопал из саункинга (Ev DL15x +RCF 481), Yamaha PSR 630 и стоечка разных- лазеров,Martin Acrobat и пара involight led spot 54
boki вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователи поблагодарили boki за это сообщение:
AMSound (01.08.2017), igor47 (01.08.2017), smereka (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 14:54   #54
Местный
 
Регистрация: 15.11.2012
Адрес: Кишинёв
Сообщений: 751
Поблагодарили: 1,216
Вес репутации: 12
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Lands
Даже если земляной контакт в розетке будет сидеть на нуле, это на много лучше чем двухпроводная переноска
только зануление должно быть сделано отдельным проводом до щита
Цитата:
Сообщение от ХОРУС
встаёт вопрос об использовании УЗО или дифавтомата
у меня ничего не встаёт, а стоит постоянно - УЗО или дифавтомат - всегда!!!
Цитата:
Сообщение от Олег 65
от кефирчика в стеклянных бутылках не отказался бы
Да!!!

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от soundrental
просто подключаться нужно не из ближайшей розетки на стенке, а от щита
+++!

Последний раз редактировалось Metron; 01.08.2017 в 14:57 Причина: Добавлено сообщение
Metron вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили Metron:
Олег 65 (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 19:10   #55
Заблокирован
 
Регистрация: 31.08.2012
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 8,171
Поблагодарили: 9,697
Вес репутации: 0
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от soundrental
просто подключаться нужно не из ближайшей розетки на стенке, а от щита, либо как минимум с 3-фазных розеток на кухне, куда включаются плиты
Тут будет вопрос стоять просто для лабуха (прокатную деятельность по озвучиванию музыкальных коллективов и культурно-массовых мероприятий не рассматриваю) - подключайтесь к имеющимся розеткам в зале и баста.

Добавлено через 40 секунд
Цитата:
Сообщение от soundrental
просто подключаться нужно не из ближайшей розетки на стенке, а от щита, либо как минимум с 3-фазных розеток на кухне, куда включаются плиты
Тут будет вопрос стоять просто для лабуха (прокатную деятельность по озвучиванию музыкальных коллективов и культурно-массовых мероприятий не рассматриваю) - подключайтесь к имеющимся розеткам в зале и баста.

Последний раз редактировалось ХОРУС; 01.08.2017 в 19:11 Причина: Добавлено сообщение
ХОРУС вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили ХОРУС за это сообщение:
AMSound (01.08.2017), LR Fader (07.08.2017)
Старый 01.08.2017, 20:22   #56
Местный
 
Аватар для soundrental
 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 2,970
Поблагодарили: 4,812
Вес репутации: 14
Репутация: 67
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от boki Посмотреть сообщение
...вот помните лет 8 назад мы покупали катушку,ну ничего,что штукатуры бетономешалку подключали,можно отмыть,а то что порвано в нескольких местах,так мы дадим изоленту...блабла и т.д
Ведь купить новые нютрики и 20м клодц нам не разрешили,только производства таможенного союза.Не производят???
Так сами производите.
Эх,как задолбал этот ссср.
Я продолжаю возить свои удлинители,стойки под колонки.Так проще.
с госработы помню такое отношение...
искренне сочувствую
но воздействовать можно
важно переложить ответственность на инженера по ТБ, он быстро задолбает начальников
все желательно в письменной форме, с указанием параграфов ПУЭ
на госработе в принципе так и добивался, в и тоге кабельное хозяйство всегда было в изумительном состоянии
__________________
прокат звука в РБ +375-29-712-98-97
soundrental вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили soundrental:
Lands (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 20:25   #57
Местный
 
Аватар для Lands
 
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 806
Поблагодарили: 395
Вес репутации: 15
Репутация: 10
По умолчанию

Господи, почитаешь - так все нищие, на переноску трехпроводную не могут наскребти, зато в подписях через одного рцф, динакорд и поехали, про радиосистемы у некоторых вобще молчу, как элемент лин массива стоят. Зато потом все это включаем в двухпроводную сеть сечением 1,5 мм квадратных.
Даже на свадьбы-корпоративы всегда своя сеть, кабель КГ или XTREM, вилки о колодки только каучуковые, все жилы обжаты гильзами. Один раз сделал и забыл на всегда.
Lands вне форума   Ответить с цитированием
Эти 6 пользователи поблагодарили Lands за это сообщение:
Aleksss (24.10.2017), DJ Benzin (04.08.2017), garold-1221 (05.12.2018), papacios (02.08.2017), Pavel84 (29.08.2023), sound-control (02.08.2017)
Старый 01.08.2017, 20:29   #58
Местный
 
Аватар для soundrental
 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 2,970
Поблагодарили: 4,812
Вес репутации: 14
Репутация: 67
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ХОРУС Посмотреть сообщение

Тут будет вопрос стоять просто для лабуха (прокатную деятельность по озвучиванию музыкальных коллективов и культурно-массовых мероприятий не рассматриваю) - подключайтесь к имеющимся розеткам в зале и баста.
да ладно)
эпизодически работаю и банкеты, всегда прихожу к конструктивному консенсусу с администрацией заведений
в любом заведении имеются электроплиты на кухне, как правило подключаются к 3-фазным советским розеткам
и почему то 1 розетка обычно свободна(это для нелюбителей ковыряться в щите)
делается переходник, в который потом и втыкается все хозяйство
ну или просить местного электрика зацепиться на свободный автомат в щите
для этого тоже делается переходник-с голыми концами с одной стороны, и необходимым количеством проводов и типом розетки с другой
уверяю-электрик делает данную процедуру за 5 минут с перекурами
либо если есть корочки с 3 группой допуска-подключаетесь сами
у меня с этим обычно проблем не возникает

п. с. работал выпускной в школьной столовой, подключался как раз таки из розетки на кухне, 3-мя фазами
и из недавнего-с 13 по 17 июля работали площадку в Витебске, нам прокинули хвост с крыши КЗ
взялись с осветительного щита
в итоге дожди к залил их щит, вышибло автомат
электрик 40 минут бодался с нами , что виновато наше кабло
при нем все раскрутили, померили, показали акты электрофизики
пришел главный инженер заведения
отправил электрика на крышу
по итогу-электрик перецепил нас на другой щит, и вежливо извинился

вот для разруливания подобных, а часто и более стремных ситуевин на площадках необходимо соблюдение правил ПУЭ
и акты на кабло, и ответственный за электробезопасность на площадке
я не идеалист, но пока мы сами будем нарушать правила-будет множиться бардак

Добавлено через 28 минут
Цитата:
Сообщение от boki Посмотреть сообщение
...А по правилам-пишеться заявка в электросети,там делают проект подключения согласно требования ТБ,но за это исполком должен платить денюшки,а неохота
И запитывают они от ближайшего считка,про заземление ни разу не встречал.
А народ из дома возмущаеться,ему же оплачивать потребление электричества,столько КИНА насмотрелся.Накрайняк генератор где то отдалживают.
не совсем так
1 часть-подается заявка в электросети
они не делают проект!
в их понимании это оформляется как выездная торговля(на таком же бланке в смысле)
они печатают акт разграничения балансной принадлежности в 4 экземплярах
1-Вам, 2-в энергонадзор, 3-в энергосбыт, и 4-им
2 часть-с актом разграничения, актами электрофизики кабла, приказом об ответственном за электробезопасность по площадке, и письмом идете в энергонадзор
3 часть-с актом разграничения и письмом с просьбой расчитать сумму идете в энергосбыт
4 часть-на уже смонтированную площадку приходит инспектор энергонадзора, все осматривает, подписывает Ваш акт со своей стороны, и Вы подписываете его же со своей
далее электрики подают электричество
все!

подключают как правило с ближайшего уличного щита
но там есть земля
то, что я писал ранее-TN-C
глухозаземленная нейтраль
т. е. нейтраль и земля соединяются в щите, а далее идут отдельными проводами к потребителю
__________________
прокат звука в РБ +375-29-712-98-97

Последний раз редактировалось soundrental; 01.08.2017 в 20:58 Причина: Добавлено сообщение
soundrental вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили soundrental:
Lands (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 23:09   #59
учиться,учиться,учиться
 
Аватар для boki
 
Регистрация: 21.07.2007
Адрес: Беларусь-страна чудес и сказок.
Сообщений: 2,486
Поблагодарили: 3,454
Вес репутации: 19
Репутация: 33
По умолчанию

soundrental-это наверное правильно,но как то с нашей действительностью???
Вот в четверг в молодёжном парке у меня 2 часа мероприятие.В 5 метрах от точки имееться какой то электроящик на столбе.Я специально сфотаю на наличие заземления,ну когда придет электрик и кинет мне розетку конечно.
У меня нет ни корочек электрика,ни допуска,да ещё и этим меня подгрузить,дабы делал чужую работу-не а,нахрен,нахрен.
__________________
Macbookpro,Ipad 4 & Apple AirPort Express,dj control hercules instinct Roland vm 3100 pro.RCF ART 705 AS+RCF ART 312a mk 3.Ev zx5+Q1212.
AKG DMS 70 DR Vocal Dual Set(p5.d5 capsul)shyre beta 58a,akg sr40dual Pro,se electronics x1 studio bundle,electroVoice 767,SENNHEISER 835,TC-Helicon VoiceToneCorrect,карта echo indigoю.А ещё-YAMAHA EMX 5016.Dynacord pm 600+самопал из саункинга (Ev DL15x +RCF 481), Yamaha PSR 630 и стоечка разных- лазеров,Martin Acrobat и пара involight led spot 54
boki вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили boki:
виктор2605 (04.08.2017)
Старый 04.08.2017, 12:07   #60
учиться,учиться,учиться
 
Аватар для boki
 
Регистрация: 21.07.2007
Адрес: Беларусь-страна чудес и сказок.
Сообщений: 2,486
Поблагодарили: 3,454
Вес репутации: 19
Репутация: 33
По умолчанию

[IMG]http://*********net/9620935.htm[/IMG]
Во сфотал,щиток электрик открывает когда надо,ваще проблем нет!!!
__________________
Macbookpro,Ipad 4 & Apple AirPort Express,dj control hercules instinct Roland vm 3100 pro.RCF ART 705 AS+RCF ART 312a mk 3.Ev zx5+Q1212.
AKG DMS 70 DR Vocal Dual Set(p5.d5 capsul)shyre beta 58a,akg sr40dual Pro,se electronics x1 studio bundle,electroVoice 767,SENNHEISER 835,TC-Helicon VoiceToneCorrect,карта echo indigoю.А ещё-YAMAHA EMX 5016.Dynacord pm 600+самопал из саункинга (Ev DL15x +RCF 481), Yamaha PSR 630 и стоечка разных- лазеров,Martin Acrobat и пара involight led spot 54
boki вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +1, время: 00:01.

Работает на vBulletin® 3. Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot.