Внимание!!! Напоминаем, что в соответствии с правилами форума (Пункт 5), на нашем форуме запрещено общаться на политические, национальные и религиозные темы. Кроме того, нельзя обсуждать любые военные конфликты. Отныне нарушители вышеуказанных правил будут без дополнительных предупреждений блокироваться навсегда. Администрация сайта |
06.03.2009, 00:04 | #1 |
Местный
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 104
Поблагодарили: 3
Вес репутации: 16
Репутация: 10
|
фон от сети
вчера сели в кабак, запитались из бара - активные маки, сразу - фон - не зависимо от наличия сигнала с пульта - короче в сети дело - что делать, хз, нигде раньше не было такой
помогите советом |
Дополнительная информация | |
06.03.2009, 00:08 | #2 |
Местный
Регистрация: 24.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,311
Поблагодарили: 3,149
Вес репутации: 29
Репутация: 436
|
Мишка! Касалапый! Смотри в школе звука. Скажу сразу- искать надо нормальную фазу, на которой не сидят "фоновые" потребители, включая плазменную панель. Для этого есть катушки- удлинителя 50-100 метров
|
06.03.2009, 00:09 | #3 |
Местный
Регистрация: 14.02.2008
Адрес: Мариуполь
Сообщений: 1,392
Поблагодарили: 453
Вес репутации: 18
Репутация: 37
|
Когда-то в 2001 году купили нам в кабак selestion qx 152a (кстати охрененно звучат), так вот там похожая фигня была из-за низкого напряжения...
|
06.03.2009, 00:22 | #4 |
Местный
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 104
Поблагодарили: 3
Вес репутации: 16
Репутация: 10
|
это почти невозможно в нашем случае - 20 устройств в баре, 40 на кухне, + сенки, свет, tv, нам дали самую лучшую розетку! дальше - хуже, впервые так! если только из Банка что напротив протянуть кабель
|
06.03.2009, 01:18 | #5 |
Местный
Регистрация: 24.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,311
Поблагодарили: 3,149
Вес репутации: 29
Репутация: 436
|
Если пара СРМ450, смело беги в кампутерный магазин, бери пару 1500 ваттных стабилизаторов.
|
08.03.2009, 00:08 | #7 |
Местный
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 104
Поблагодарили: 3
Вес репутации: 16
Репутация: 10
|
дорого
|
14.05.2009, 03:50 | #9 |
Местный
Регистрация: 06.09.2007
Адрес: Волгоград
Сообщений: 1,088
Поблагодарили: 637
Вес репутации: 25
Репутация: 724
|
Bogdan76,
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО вопрос фон - не зависимо от наличия сигнала с пульта |
14.05.2009, 11:44 | #11 |
Заблокирован
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Рязань
Сообщений: 53
Поблагодарили: 15
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
|
14.05.2009, 13:49 | #12 |
Заблокирован
Регистрация: 15.12.2008
Адрес: Lemberg
Сообщений: 1,332
Поблагодарили: 691
Вес репутации: 0
Репутация: 90
|
в этом есть смысл,проверь тестером есть ли относительно земли напряжение на ноле розетки(имеется ввиду в кабаке трехугольник или звезда по питанию),если трехугольник то нужно отсоеденить землю в вилке переноски и все устройства запитать только от этой переноски. Интересно если питание звездой ,то при отключении всех входных шнуров -есть ли фон? |
14.05.2009, 14:20 | #13 |
Местный
Регистрация: 24.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,311
Поблагодарили: 3,149
Вес репутации: 29
Репутация: 436
|
Василий,привет! Поясни терминологию звезда и солнце, тьфу- треугольник. Никак не догоню. Ладно- звезда, еще можно понять. Соединение обмоток трехфазного генератора. И- с чем связана такая геометрическая аналогия.:)))))
|
14.05.2009, 14:59 | #15 | |
Заблокирован
Регистрация: 15.12.2008
Адрес: Lemberg
Сообщений: 1,332
Поблагодарили: 691
Вес репутации: 0
Репутация: 90
|
Цитата:
техугольник-это старая разводка-встречается в старых районах -это когда фазы абс соеденены между собой -земли нету,а звезда -когда в ценре соединения всех фаз -0.Поэтому обычно проблеммы с техугольником ,когда нет нуля и заземление-это чего закопаешь-то и есть,обычно между землей и концами фаз в трехугольнике есть напряжение(в отличии от трехугольника ,где есть земля фаза и ноль).Поэтому при использовании разных розеток может быть резные потенциалы между землями в розетках (при тупом электрике) |
|
15.05.2009, 06:20 | #16 |
Новичок
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 7
Поблагодарили: 6
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
у меня проблема с ноутом. Иногда фон из-за сети, переключаешь в другую переноску и все чисто, хотя от основной розетки сначала ставлю стабилизатор Ресанту. Мне кажется нужно пробовать менять удлинители.
|
15.05.2009, 20:44 | #18 |
Местный
Регистрация: 06.09.2007
Адрес: Волгоград
Сообщений: 1,088
Поблагодарили: 637
Вес репутации: 25
Репутация: 724
|
Василий54,
Ну не используется треугольник в сетях 0.4 кВ! И не использовался никогда. Добавлено через 8 минут maestro116, HSH, В принципе правильно, обмотки генератора могут соединяться "звездой", когда все обмотки одним концом собираются в одной точке и "треугольником", когда обмотки соединяются как раз этой геометрической фигурой и нейтраль получается изолированной. К конечному потребителю, через понижающие трансформаторы, напряжение 0.4 кВ доставляется ТОЛЬКО с через 3-х фазные трансформаторы, соединенные "звездой", в противном случае "нуля" мы бы не получали. Последний раз редактировалось vlad_bu; 15.05.2009 в 20:52 Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2009, 21:04 | #19 |
Местный
Регистрация: 24.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 8,311
Поблагодарили: 3,149
Вес репутации: 29
Репутация: 436
|
Что то я не понял. Как это- все фазы A B C соединены между собой??? Это категорически запрещено, потому как само определение- ФАЗА, обуславливает фазовый сдвиг синусоиды каждой из трех фаз на 120 градусов относительно друг от друга.
Вы, извиняюсь, пользуетесь терминологией подключения трехфазного 380 девайса к однофазной 220 сети. |
15.05.2009, 21:15 | #20 |
Где-то рядом
Регистрация: 30.01.2007
Адрес: Беларусь г. Барановичи
Сообщений: 1,425
Поблагодарили: 646
Вес репутации: 34
Репутация: 1520
|
Еще варианты, теория хорошо, но на практике иногда и не очень хороший (другое слово хотел написать) ноль бывает.
Электричество иногда загадка в наших сетях. Когда слегка нетрезвые электрики разводили можно ожидать любые сюрпризы. Увы есть опыт (знания в этой области есть) когда из розетки с нулевым проводом 380 фигачит, провода попутали. Благо это не имело дело к звуку. Потом, многие промышленные холодильники дают фон. И еще , однажды работая с микрофоном в одном месте зала стоял страшный фон , пока не выключили свет, лампа дневного света |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|