Калина 19.07.2016 20:41

Алекс 73,
если напряжение на корпусе большое, нужно найти его источник, заземление не поможет......срач будет идти и на ноут и на динамики и на микрофоны, в конце концов что-то сгорит

drtosha 19.07.2016 20:57

Цитата:

Сообщение от ХОРУС
Правильнее будет с довольно большой по толщине резиновой подошвой (ноги при этом желательно иметь сухими).

Если начинает откуда-то лезть фаза, то даже в ботинках на коврике, держа в одной руке микрофон, другой можно схватиться за что-нибудь заземленное :aga: А неотпускающий ток очень хреновая штука :aga:

Добавлено через 3 минуты
Цитата:

Сообщение от Калина
если прикоснуться губами к 220, то вряд ли кто-либо выживет после такого удара

Там близко слизистая, поэтому ток воспринимается сильнее. "Крону" 9 вольт лизнуть никто не пытался? :biggrin:

AMSound 19.07.2016 21:15

Цитата:

Сообщение от Алекс 73
Подскажите, пожалуйста, где клемма "земля" на данном микшере?

В любом случае не на лицевой панели, а где-то недалеко от разъёма питания.
Если такой клеммы нет - то цепляем провод в любом удобном месте на корпус микшера. Тут уже предлагали несколько вариантов такого "заземления".

Как вариант, наверное подойдёт болтик возле выключателя питания.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Vladimeer 19.07.2016 22:01

Цитата:

Сообщение от Алекс 73
Активки - RCF 712-A MK II.

Я думаю в этом всё объяснение. Там схема с импульсным блоком питания... а там как раз и сетевой фильтр , в котором средняя точка конденсаторов фильтра как раз на "земле" , а это половина питающего , несмотря на небольшой ток . Но ощутимо.( и усилитель D)

Metron 20.07.2016 20:00

только не заземляёте микшер!!! Можете подпалить входы колонок или выход микшера!!! Заземляйте источник проблемы - колонки. Проще всего вставить вилку с подключенным проводом к заземляющему контакту в свободное место 3-х проводного удлинителя.

mAxSpace 20.07.2016 20:07

Цитата:

Сообщение от Metron
только не заземляёте микшер!!!

не так критично...

ХОРУС 20.07.2016 20:27

Цитата:

Сообщение от Metron
только не заземляёте микшер!

А если микшер заземлён априори, как и всё оборудование на общую земельку?

Калина 20.07.2016 20:44

та какое там заземление?! проблему нужно искать...откуда-то ж хреначит это напряжение

Vladimeer 20.07.2016 21:40

Цитата:

Сообщение от Калина
та какое там заземление?! проблему нужно искать...откуда-то ж хреначит это напряжение
__________________

Друзья ! Ну хватит тупить то !
Смотрим на "кусочки " схем фильтров импульсных блоков питания ( любых!). Например.....
Отсюда и "хреначит " это напряжение!
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
И самый упрощённый "кусок"
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 9 минут
Так вот ... средняя точка конденсаторов , оказывается подключена к корпусу ( общему проводу) , а соответственно оказываются под "этим напряжением" все корпуса соединённых приборов, экраны проводов ( в том числе и микрофонных ) и соответственно корпуса микрофона! Так вот если этот вывод не соединён с защитным заземлением, вы ( или вокалистка напарница) как раз и является тем проводником , через который , ток потечёт на "землю " ( через обувь, руки , если взяться за заземлённые предметы , например металлические перила лестниц или другие металлические заземлённые предметы и оборудование , например раздаточные столы , печи и "мармиты"!)
ЗАЗЕМЛЯТЬ И ТОЛЬКО ЗАЗЕМЛЯТЬ СВОЁ ОБОРУДОВАНИЕ ( другой альтернативы нет !) , а то неровён час, близкие "лабшички похлебают"!

igor47 20.07.2016 23:06

Цитата:

Сообщение от Metron (Сообщение 2849795)
только не заземляёте микшер!!! Можете подпалить входы колонок или выход микшера!!! Заземляйте источник проблемы - колонки. Проще всего вставить вилку с подключенным проводом к заземляющему контакту в свободное место 3-х проводного удлинителя.

.
Всегда с собой вожу трёхпроводную вилку у которой с зеземляюшего контакта выведен провод для заземления.Главное найти место ,где можно заземлиться.А проблема считаю указана в посте Владимира выше.

Metron 21.07.2016 07:27

Цитата:

Сообщение от mAxSpace (Сообщение 2849796)
не так критично...

при условии надёжного контакта в выходных разъёмах пульта и исключения коммутации этих разъёмов в процессе работы (по глупости или случайно). Выходные разъёмы там TRS, при подключении-отключении они сигнальным контактом задевают за земляной контакт разъёма пульта. Если пульт заземлён, а активные колонки нет, то вход колонок окажется под напряжением 110 В, ток там небольшой, но звук будет соответствующий, да и вероятность выхода из строя есть. XLR в этом плане гораздо лучше, в них земляной контакт всегда замыкается первым, а размыкается последним. Аналогично и при подключении колонок разъёмом TRS, тогда есть вероятность сжечь выход пульта.

Добавлено через 1 час 2 минуты
Но и статика может создать серьёзные проблемы. Зима, снег, мороз под 20 градусов, что для наших краёв редкость, в клубе обклеили сцену чёрной плёнкой. Выступающий артист на чеке в кедах или типа того, всё оборудование заземлено. Кроме пения он ещё играет на клавишах и перкуссии. Каждый раз когда он прикасается к микрофону рукой, то издаёт возглас типа "ой", а кода не берётся и приближает губы, то вместе с двухсантиметровой искрой и щелчком в аккустике, он произносит нечто нецензурное. На выступлении было лучше, народу много, надышали, да и исполнитель практически постоянно держался за микрофон.

mAxSpace 21.07.2016 10:45

Metron, сначала нужно всё скомутировать и только потом включать питание аппарата.

Metron 21.07.2016 11:40

mAxSpace,
многое что нужно по инструкции, но в получается наоборот. Сертификаты, лицензии, категории допуска, протоколы испытания, ограждения, защитная спецодежда, обувь, страховочные пояса, ограждения и т.п... И пьяные гости вокруг.

mAxSpace 21.07.2016 14:37

Metron,
но подключать "на горячую" провод между пультом и активной АС очень нежелательно.

saxoboy 21.07.2016 14:59

Цитата:

Сообщение от mAxSpace
но подключать "на горячую" провод между пультом и активной АС очень нежелательно.

в точку))) А что, есть люди которые так делают? Бывают места , где при прикосновении рукой например стены и аппарата - пощипывает. Стрёмное это дело. Переживаю за аппарат. Не факт, что возился бы с землёй. Можно нахимичить, что вообще нафик всё сгорит. Работать осторожней. Использовать радиомикрофон если есть. Здесь кто то уже писал, что есть случаи конкретного поражения током от микрофона.

mAxSpace 21.07.2016 17:12

Цитата:

Сообщение от saxoboy
Здесь кто то уже писал, что есть случаи конкретного поражения током от микрофона.

Есть, и на довольно райдерных концертах прошлого века. Типа между гитаристом и певцом. Сейчас проще - в шнуровые микрофоны мало поют.

saxoboy 22.07.2016 02:29

Где то читал на форуме Газманова так шандарахнуло, что пришлось откачивать)))

drtosha 22.07.2016 10:45

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] так будет нагляднее :aga:

Metron 22.07.2016 19:34

УЗО! УЗО!! УЗО!!!

Калина 22.07.2016 20:03

Цитата:

Сообщение от drtosha (Сообщение 2849974)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] так будет нагляднее :aga:

больше похоже на плохую анимацию :aga: причем первый раз дуга одна, а при повторе другая....этот газманов артист ещё тот