![]() |
Напряжение на XLR
Добрый день! Сразу к делу: Подключено так - Есть 4 сетевых фильтра
Первый: активные колонки с активным сабом. Второй: компьютер, микшер, монитор, сетевой хаб. Третий: ddj-1000,базы от микрофон, usb хаб. (может еще пару устройств, но это основное.) Четвертый: Световые приборы (китайские) 2 SHEHDS головы(Вроде с заземлением powercon) парочка Led-паров и лазер Все розетки куда подключены сетевые фильтры находятся рядом, но без заземления. Но есть розетки и с заземлением туда тоже подключал, забегая вперед это ситуацию не изменило. Для световых приборов розетка с заземлением. Теперь самое интересное - Весь свет который находится на ферме подключен в отдельную розетку с заземлением. И между корпусом компьютера и XLR кабелем откуда то берется напряжение (замерял мультиметром) Свет по DMX подключен к компьютеру через ЯRILO Open DMX. Там кажется есть гальваническая развязка которая возможно спасает компьютер от выхода из строя. (Световые приборы по DMX последовательно подключены) Посоветовался с электриком - он сказал что это блуждающий ток и проблему решит подключать все к розетке с заземлением, но ведь свет подключен к розетке с заземлением, а ток все равно присутствует.. и все остальное тоже подключал к розетке с заземлением. И самое интересное, если сетевой фильтр на котором свет выключить из розетки, то все равно будет ток между вилкой или XLR кабелем и корпусом компьютера. Что посоветуете в данной ситуации? От себя скажу: Мне кажется проблема возможно в блоке питания компьютера. Надо бы попробовать поставить другой компьютер с у которого другой блок питания и посмотреть будет ли такая ситуация. Проверю еще есть ли напряжение между корпусом компьютера и заземляющим контактом розетки. Может ферма выступает как заземление и с компьютера туда ток уходит. Вот мои мысли касательно данной ситуации. |
Важно чтобы земли всех приборов были соединены между собой.
А корпус XLR не должен быть соединëн с первым контактом XLR, проверьте наличие перемычек внутри разъëмов. Добавлено через 5 минут Похоже что у вас компьютер без заземления, и он пытается заземлиться через DMX кабель. |
Цитата:
Еще Информация: Дотронулся индикаторной отверткой до корпуса компьютера и она засветилась. При чем от количества включенных сетевых фильтров свечение менялось. То есть если включен фильтр куда подключен компьютер свечение слабое, если включаешь другой сетевой фильтр куда подключен usb хаб и Dj контроллер( Dj контроллер естественно USB подключен к компьютеру), то свечение отвертки поярче становится. Еще раз вечером проверю. Но вроде вчера когда проверял было именно так как я описал выше. |
Проверьте розетку с заземлением. Действительно ли там "земля" или просто третий провод, идущий в никуда
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Добавлено через 8 минут Честно говоря долго определять что куда идет, и что откуда утекает и заземление в розетке не факт что нормальное. Единственное что выше написал что заметно поднимается напряжение между фермой и компьютером при включении базы микрофона в сеть. Может ИБП поможет и/или другой сетевой фильтр. Взять один хороший сетевой фильтр на 12-15 ( хотя не уверен что смена сетевого фильтра поможет) розеток и все туда подключить, а то сейчас в два подключено так как на одном не хватает розеток. Ферма вмонтирована в потолок через железные шпильки в бетон, чем не заземление? Мне кажется микрофон и/или что-то еще и пытается заземлится на ферму. Все бы ничего, но когда один раз не хило шарахнуло током, явно больше 20 вольт когда все подключено, честно говоря не комильфо это.. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
В режиме омметра проверьте сопротивление между земляными контактами всех розеток, корпусами приборов, фермой. Везде не более 4 Ом должно быть. В удлинителях тоже сопливый контакт может быть. |
Цитата:
|
Цитата:
|
1.
Цитата:
А дело оказалось,что в розетке ноль пасажен на заземляющий контакт.На лестничной площадке меняли счетчики и ещё что-то и поменяли фазу землей.Итог на корпусе стиралки оказалась фаза. 2.Фермы должны быть заземлены-наслышался от светляков-вешают приборы и между корпусами фермы и корпусами приборов-разность потенциалов. 3.Порекомендовал бы корпусную землю каждого прибора посмотреть по отношению к земле.Пользуюсь для таких измерений стрелочным прибором.Работы то на пару минут. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
|
Цитата:
|
В общем проверил заземление - в щитке есть, но на розетки в которое подключается оборудование оно не доходит. Проверил так: мультиметром - между землей и фазой в щитке 220 показывает, на розетках между землей и фазой 0.
В одной из розеток в другом углу обнаружил провод земли аккуратно лежащий в стороне.. Вот и ответ что с заземлением. По всей видимости с какого то прибора идет наводка которая в конечном итоге уходит на ферму как на землю. Тогда тут нужен электрик что бы докинул земляной провод и возможно проблема решится.. |
Цитата:
Совсем не по теме: У нас на дорогах километрами горят фонари днём, а ночью нет, ГОДАМИ kuku дюже интересно, кто за эту :jopa: экономию платит :wink: Это классика с проводами в принципе? Начиная от помещений, и заканчивая улицами.. в новостях сегодня видел, - в аэропорту буржуйском провод отказал, и всё встало.. мониторы погасли.. видя как сдают работы, строительные, газопровод, разводка отопления... у нас 2 варианта: - делать ВСЁ самому либо молится чтобы работало :eek: так называемый нечеловеческий фактор... на 100 распиндяев 1 с руками, но это уже Удача Всё можно понять.. бывают косяки но когда добротные работы - исключение :mad: вопрос к системе обучения. Хотя, рукожопость наверно на генном уровне |
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Вот такие косяки ! Бывают! Чем сердце успокоилось , не знаю, сразу удалился! |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Заодно вам нужно проверить заземление цермы , на которой световые приборы висят ! Хотя вот я не понимаю как это всё оборудование работает в Японии !!!:biggrin: Там нет заземления ! У меня приятель частенько туда катал работать ! Коснулось как то убрать фон оборудования, начал требовать "землю ", а ему и "обломилось "! Сказали , нет земли ! Не предусмотрено ! |
Цитата:
|
Цитата:
Мармит — специальная пищевая ёмкость для кратковременного хранения приготовленных блюд в подогретом виде при температуре от +20 до +80 °С. В течение двух-трёх часов размещённые внутри продукты остаются горячими и свежими, при этом не закипают и не пересушиваются. Устанавливают это оборудование как на кухне (самостоятельно или встраивая в технологическую линию), так и в составе линии раздачи. Наиболее популярное место — «шведский стол». barneo.ru Можно было и в интернете посмотреть! Не стыдно, что то не знать ! Не желать это узнать, другое дело ! |
Цитата:
Добавлено через 7 минут Цитата:
Добавлено через 9 минут Цитата:
|
Цитата:
Когда в розетках земля общая - неважно от какой фазы какая розетка. Проблема “разных фаз” на самом деле не в фазах, а в разных землях. |
Цитата:
|
1.Современные СНИПы требуют даже с стеновом блоке розеток подвод к земляному контакту выполнять не шлейфом(последовательно)а с одной точки путём обжимки,пайки и прочего.Когда делал ремонт и делал я разводку таким способом-электрики смеялись,мол так ничего не заработаешь(время),у них оплата за точку.Сам придумал шлейф в таких случаях делать цельным земляным проводом-отнимает время,но не надо специнструмента.Эти Гостовские условия не выполняются во многих промышленных удлинителях.
2. Про "Мармит",подумал местный слэнг *МармИт*=СофИт.У нас многие в кабацко-лабуховской сфере не знают слово"парнас",недавно у молодёжи появляется в обиходе.По нашему-человек"заболел"на ПЕСТНЮ,фраза"на сколько заболел"выражается в денежном эквиваленте. |
Цитата:
Землю не так подвели , или не подвели. !Один из конденсаторов фильтра пробило, например, провод в розетке земляной отгорел и на корпусе появилась случайно "фаза", через пробитый конденсатор. За корпус взядся ,например гитарист, а гитара( струны) в другом усилителе заземлены! И нет гитариста! Или как Гозманова от микрофона долбануло так , чуть не погиб ! А всего то "Эти Гостовские условия не выполняются"! А правила ТБ написаны кровью и ПУЭ (Правила устройства электроустановок) вовсе не пустой звук,хотя многие не понимают, пока не пи....стукнет ! Многие уже испытали судьбу....последний раз ! Добавлено через 6 минут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Второй ролик как раз про заземление...про его отсутствие! |
Ага. А вы знаете за разницу между Рукожопость и Жопорукость ? :vah:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Часовой пояс GMT +1, время: 13:11. |
Работает на vBulletin® 3. Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot.