SSP 29.10.2013 10:05

не стают приборы в блек аут
 
подскажите как сделать чтобы световые приборы в програме мартин LightJockey можно ставить в блек аут. на сетовом пульте стают все нормально ,а програме нет Спасибо!

Александр Р. 29.10.2013 11:48

кнопка с красной стрелкой?...

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

SSP 29.10.2013 13:07

да вот весь прикол в том что нажимаю, а реакции никакой,выскакивает окошко что блекаут активирован ,а приборы работают дальше.

Александр Р. 29.10.2013 13:32

блин, уже забыл как себе сделал :rolleyes:, короче, у меня есть секвенсия/кьюшка OUT, она всё гасит, потому что на ней интенсивность прибора "прописал" на ноль, типа вот так

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

SSP 29.10.2013 14:28

а приборы стают в начальную позицию или нет ,или только шторка закрывается,а прибора работают по своей програме.

ssreryi 29.10.2013 15:53

Профили для приборов сами прописывали или встроенные использовали? Если сами прописывали, то, возможно, забыли прописать значения каналов прибора для блэкаута (закрытие шутера или нулевую интенсивность). Плюс возможно галку "Ignore Blackout" поставили в настройках приборов.

Bogdan76 29.10.2013 16:28

Цитата:

Сообщение от ssreryi (Сообщение 2656898)
Профили для приборов сами прописывали или встроенные использовали? Если сами прописывали, то, возможно, забыли прописать значения каналов прибора для блэкаута (закрытие шутера или нулевую интенсивность). Плюс возможно галку "Ignore Blackout" поставили в настройках приборов.

Именно. И не надо секвенции писать.

SSP 01.11.2013 11:31

прописали профили, приборы стают в "Blackout" закрывается шутер и устанавлевается нулевая интенсивность ........ но головы работают дальне по своей програме,а не так как на пульте где они стают в первоначальную позицыю

ssreryi 01.11.2013 11:37

Ну пропишите им там же для Pan-Tilt нужные значения, чтобы при блэкауте головы вставали в первоначальную позицию, эти значения будут имень наивысший приоритет при активизации кнопки "Blackout".

Bogdan76 01.11.2013 23:58

Цитата:

Сообщение от SSP (Сообщение 2657604)
прописали профили, приборы стают в "Blackout" закрывается шутер и устанавлевается нулевая интенсивность ........ но головы работают дальне по своей програме,а не так как на пульте где они стают в первоначальную позицыю

Блек аут в пульте обычно устанавливает значения всех каналов в 0, а в программе - только те значения и тех каналов, что прописаны в профиле прибора для блек аута.