Протокол DMX512 является системой высокоскоростной передачи (цифровых) данных, прообраз локальной сети. Основная разница- односторонность передачи. Пакетная (фрейм) передача данных 8 битная, но один пакет состоит из 11 битов: 1- стартовый, 8-информация, 2- стопФрейм. Управляющая машина таким образом объясняет вассалам, что и как делать. Передача основана на инвертированном сигнале (баланс), что повышает помехозащищенность (по аналогии с аудио-сигнальным). Природа передачи данных такова, что управляющий сигнал DMX весьма сильно подвержен помехам и сбоям, несмотря на все ухищрения. Одной из причин является отражение пакетов сигнала от конца сигнальной линии.
Одним из мощных инструментов противодействия этому и является так называемый- Терминатор. Попросту- шунтирующее сопротивление. Как правило- 120 ом. Но, поскольку волновое сопротивление кабеля 110 ом (Не нужно путать с электрическим), рекомендуется применять 110 омный терминатор. Хотя- это не критично
Более точно, углубленно и научно объяснять все нюансы протокола- на пальцах крайне трудно...