Сообщение от Stronghold Посмотреть сообщение
Я, как студент, имел 4 семестра электротехники, но плохо учившись с всего вышесказанного могу сказать такое:
1) IKAR75 при измерении двух разных розеток (из двух разных комнат) обнаружил 380 вольт в следствии того что эти розетки сидят на разных фазах (тоесть в здании есть 3 фазы, и для уверенности лучше живится с разных фаз при такой мощности), (в розетке одной фазы 220 в, а между двумя розетками двоих разных фаз 380 в) Если ошыбаюсь исправте, буду благодарен;
2) если проводка советская, она легко может выйти из строя или загорется, поскольку в те времена такой нужды в передаче такой мощности нигде небыло, тем более в обычной розетке;
3) проконсультируйся с толковым электриком (думаю в ВУЗах будет норм цена/качество) во избежание многих проблем.
1. Любая бытовая розетка ввиду своей конструкции не может быть точкой питания потребителя свыше 3 кВт. И нечего тут что то вообще обсуждать.
2. Какая бы ни была проводка (L+N), у неё есть номинал, фазы тут вообще не причём.
3. Считайте, что уже проконсультировались. Только отдельным кабелем, только в ЩУР, только на отдельный автомат.
И к слову, подобные эксперименты потом разгребают пожарные баграми.