Цитата:
Сообщение от Sasha May
Так это тупо реле! Оно тупо отрубает, не решаz проблему!
В усилках и так есть защита от ПЕРЕ/НЕДО напряжения..
Выхода всего 2.. либо стаб, либо универсальные усилики работающие от 100 до 300 вольт, причем за разумные деньги!
Даешь народный PFC!!!
|
Защиту от перенапряжения имеют далеко не все усилители и остальное оборудование.
На 9 мая посреди концерта в районном центре, при включении уличного освещения, на розетки в постоянном режиме пошло 380в. Умерли 4 Невы аудио и плюс масса всего остального. Хорошо то , что самое ценное питалось через 10кВт-ные электронные стабилизаторы. Они ушли в защиту и сохранили подключённые устройства. Ущерб без стабов был бы огромен.
А вы говорите, что это не решает проблем. Ещё как решает.
Так вот. При наличии устройств DEVOLT 63A, всё бы выключилось и заработало только тогда, когда напряжение нормализовалось до необходимого уровня. Не было бы материальных потерь. А это уже очень существенно.Все претензии можно было бы перевести организаторам.
Позднее проверю эти приборы и при положительном результате, буду их закупать.