Показать сообщение отдельно
Старый 03.08.2019, 13:24   #52
Заблокирован
 
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 785
Поблагодарили: 1,451
Вес репутации: 0
Репутация: 13
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
Влад Криворожский,
Эта ваша "проблема" решается заземлением генераторов в месте их установки и заземлением аппарата в месте его установки. И никаких петель не будет.
Это не моя проблема, меня просили смоделировать ситуацию и дали исходные данные , хотя ранее я предлагал такой вариант :

Цитата:
Сообщение от Влад Криворожский Посмотреть сообщение
Вы же не станете забивать по колу на каждое устройство ???
Но даже такой вариант не даст 100% гарантии отсутствия разности потенциалов на корпусах устройств , в связи с их различным токопотреблением...
Влад Криворожский вне форума   Ответить с цитированием