Цитата:
Сообщение от averin-kazan
...предположу что удлинитель был всё же с землёй. Скорее всего у рабочих, работавших в соседнем помещении электроинструмент пробил на землю. А по причине плохой земли на щитке фаза побежала по земляному проводу по всем розеткам здания. И вот результат.
|
давайте мыслить логически
если инструмент оказался кривым, и его прошило на землю-схлопнулся бы автомат в щитке
ведь какой то щит по любому стоит перед той розеткой, не от ввода же она напрямую протянута
это при условии, что инструмент подключался кабелем с землей, в чем я очень сомневаюсь, и при условии, что у инструмента 3-контактная вилка, что тоже не всегда присутствует
раз этого не произошло-отметаем данную гипотезу, т. к. в любом раскладе инструмент, подключаемый в розетку является однофазным, и ток кроме как между фазой и нулем течь не может
далее-нужно выяснять причину, по которой появилась разница потенциалов на сигнальной земле
а тут нужно воссоздать полную картину-что, чем и как подключалось
в электрике чудес не бывает
kostyapoter, если возможно, хотя бы на пальцах расскажите, как и что было скоммутировано, про все удлинители, с землей и без-тоже
так можно будет более полно представить суть произошедшего
потому что симптомы с обгоревшими входными цепями очень характерны
Добавлено через 20 секунд
Цитата:
Сообщение от Diletant72
Много лет назад прочитал тему про землю,и одну розетку,только начинал,сколько аппарата мне это спасло,и проблем с наводками и фоном.
|
+1000)))
Добавлено через 15 минут
Цитата:
Сообщение от Cергей Криворожский
|
на эту тему вообще можно написать гору всего))
часто у электриков вызывает ступор вопрос, на кой они воткнули перемычку в розетке между 0 и землей
часто видел такие шедевры
еще бывает распространено явление тянуть 0 и землю друг за другом от розетки к розетке, а не отдельным каблом от щита к каждым потребителям