Показать сообщение отдельно
Старый 12.01.2020, 15:55   #95
Заблокирован
 
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 594
Поблагодарили: 497
Вес репутации: 0
Репутация: 25
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Skysoull Посмотреть сообщение
Длинные - это от скольких метров?
Для примера сопротивление 50 метров кабеля сечением 4 кв.мм. = 0.22 Ома.При импедансе сетапа 2 Ом на сторону это больше 10%.

При сечении 2,5 кв.мм. это уже =0,35 Ома или 18%.

А учитывая , что импеданс иногда проседает ещё ниже получается

Но думаю никто не использует для инсталяций длинные кабели такого сечения.
Славик888 вне форума   Ответить с цитированием