Показать сообщение отдельно
Старый 25.06.2020, 18:34   #9
Местный
 
Аватар для soundrental
 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 2,970
Поблагодарили: 4,839
Вес репутации: 15
Репутация: 67
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от amateur2 Посмотреть сообщение
Это не про розетку, это про то, что мало места в принципе.

Добавлено через 6 минут


Если все розетки помещения запитаны от одной фазы, то пох...
для маломестных помещений имеет смысл ставить мелкий, но достаточный для задач аппарат
прокатчикам проще, парк оборудования позволяет разные конфигурации
для банкетных работников с 1 комплектом под все задачи конечно грустнее

важнее не от одной фазы, а чтобы не было перекоса нуля в случае разных фаз, и самое важное, чтобы не было разницы потенциалов на землях
Вы ведь не знаете схему подключения произвольных розеток в помещении, не можете быть уверены в квалификации электрика, монтировавшего все это
вряд ли по всему залу розетки будут висеть на 1 фазе, по уму грамотные электрики раскидают на 3 более-менее поровну
длину, материал, и сечение кабеля Вы тоже не можете знать
равно как не можете знать, что нагружено на эту же фазу из мощного кухонного оборудования
именно поэтому лучше браться с ввода, там сечение кабеля позволяет минимизировать влияние потребителей
во многих увеселительных заведениях кстати стали ставить розетки СЕЕ5 на 16 либо 32А с отдельным автоматом с ввода, задолбались подключать прокатчиков видимо)
возможно и у Вас в регионе такое присутствует, просто Вы не заморачиваетесь
часто сталкивался с шедеврами, когда в стене проложено 2 провода, а в розетке нейтраль соединена с землей перемычкой...за такое электриков нужно сажать на кол
часто нет земли в розетках, в таком случае может возникнуть разница потенциалов на сигнальной земле, что легко выжигает входные каскады
именно поэтому ВСЕГДА питание из 1 точки-из своей раздачи
которая грамотно подключена 3 проводами в случае 1 фазы, и 5 проводами в случае 3 фаз

понимаю, что написал сложный и нудный процесс, который с непривычки вызывает отторжение
но когда это становится нормой, и привычным действием-поверьте, не сильно трудозатратнее кучки разношерстных переносок у банкетных работников, воткнутых хз куда, с риском упалить железо по милости чудо-электриков, сэкономивших на монтаже проводки

Добавлено через 30 секунд
Цитата:
Сообщение от Тонус Посмотреть сообщение
Проблема не когда в розетках разные фазы. А когда в розетках разные земли.
опередили, пока писал)))))
__________________
прокат звука в РБ +375-29-712-98-97

Последний раз редактировалось soundrental; 25.06.2020 в 18:34 Причина: Добавлено сообщение
soundrental вне форума   Ответить с цитированием