Цитата:
Сообщение от amateur2 Посмотреть сообщение
Потенциал "0" здесь ни причём.

Здесь описан частный случай перекоса фаз и использования удлинителей без земляного провода.
нет
не об этом речь)
потенциал нейтрали относительно земли нам неинтересен, это внутри ящика
а вот потенциал на земле на разных компонентах системы, включенных в разные розетки, протянутые к щиту разным сечением, разной длиной, и разным материалом кабеля иногда может отличаться на разных компонентах

п. с. про ИБП с 2 кондерами об землю, и про пол-питания с малым током на корпусе, если включить без земли-в курсе))))

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от amateur2 Посмотреть сообщение
Если в конторе воруют электричество , то при сильном перекосе фаз вероятность очень велика.
именно поэтому выше и советовал браться с ввода, в том месте не воруют)