Показать сообщение отдельно
Старый 26.06.2020, 07:12   #40
Местный
 
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 2,069
Поблагодарили: 1,523
Вес репутации: 16
Репутация: 43
По умолчанию

1.С отгоранием *0* в жизненной практике встречался 3 раза.
2.Допускал питание от разных розеток,когда лень было тянуть по площадке по 50-40 метров силовых кабелей.Предварительно свести по кротчайшему пути в одно место 3-х проводные удлинители и между разными розетками определить с помощью индикатора-вольтметра и мультиметра-фазы, разность потенциалов между землями ,нулями ,силовыми землями .Всё можно,имея опыт,а затем принять решение по запитке.
3.На открытой сценической площадке встречался с ситуацией,когда потенциал фермы металлической сцены отличался от силовой земли."Кусало"хорошо.Вроде и соедены в одной точке-где-то отгнило.Тут большие проблемы для световиков,цепляющих свои приборы.Хотя и опастность и для музыкантов.
4.При возможности стараюсь землиться самостоятельно с помощью штырей.
ИМХО
igor47 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили igor47:
amateur2 (26.06.2020)
Дополнительная информация