Цитата:
Сообщение от igor47
2.Допускал питание от разных розеток,когда лень было тянуть по площадке по 50-40 метров силовых кабелей.Предварительно свести по кротчайшему пути в одно место 3-х проводные удлинители и между разными розетками определить с помощью индикатора-вольтметра и мультиметра-фазы, разность потенциалов между землями ,нулями ,силовыми землями .Всё можно,имея опыт,а затем принять решение по запитке.
3.На открытой сценической площадке встречался с ситуацией,когда потенциал фермы металлической сцены отличался от силовой земли."Кусало"хорошо.Вроде и соедены в одной точке-где-то отгнило.Тут большие проблемы для световиков,цепляющих свои приборы.Хотя и опастность и для музыкантов.
4.При возможности стараюсь землиться самостоятельно с помощью штырей.
ИМХО
|
при понимании действий, наличии прибора, и некоторого количества лишнего времени конечно можно и так
но с раздачи быстрее, без приборов, и с предсказуемым результатом
прямо представились среднестатистические банкетные труженики, замеряющие разность потенциалов в землях розеток)
по уличным конструкциям отдельная тема, по уму толстым кабелем это хозяйство цепляется к земле щита
в реале может быть все что угодно
может у светляков какой прибор кривой, а металлоконструкцию не заземлили, всякое бывает
штыри в случае, если альтернатив нет-вариант, но эффективность так себе
без контура заземление весьма условная вещь, в одной точке будет работать, в другой не особо