Три Powersoft K3DSP+AESOP пришлось запитать от розеток с автоматом на 16А... Не хард рок, конечно, и не "топили" до одури, но автомат не отключался... Выбора не было.
Время-токовые характеристики самых "чувствительных" 16 А автоматов позволяют им не отключаться до 20 сек при 2-х кратном превышении, до 4 секунд при 4-х кратном и до 2 сек при 5-ти кратном