06.02.2023, 05:29
|
#66
|
Диванный мегаэксперт
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 7,026
Поблагодарили: 3,333
Вес репутации: 20Репутация: 101
|
Цитата:
Сообщение от trident
drtosha, защита от дурака - самое сложное в нашей работе. Ну, скажем, положишь ты 3х2,5 и в него точно так же воткнут два утюга и отпариватель. И ты не услышишь вонючего запаха горелой изоляции кабеля, ты услышишь запах горящих вилки и розетки. Потому что у них те же 3,2 квт расчетная мощность (16 ампер 220 вольт), что и у правильного кабеля 3х1,5. Вот и вся страшная тайна - для стандартных 16-амперных вилок/розеток юзаем кабель 3х1,5, для мощных раздаточных вилок 25-32 Ампера и их розеток кабель 3х2,5. Больше на мобильной сцене просто не требуется, если это не фестиваль Нашествие и не магистральный кабель.
|
Одним из основополагающих принципов прокладки электрических сетей является селективность...проще говоря если до розетки идёт провод N-ного сечения, то удлинитель должен быть сечением <=N...тот же принцип используют для защитных устройств...
|
|
|
Дополнительная информация
|
|