Цитата:
Сообщение от arbrspb
В одной из розеток в другом углу обнаружил провод земли аккуратно лежащий в стороне.. Вот и ответ что с заземлением.
|
И замечу! Провод заземления к каждой розетке должен идти отдельно прямо от щитка! Не допускается подключение провода заземления паралельно ко всем розеткам. Фазный и нулевые провода допускают такое подключение .
Провод заземления должен тидти только к каждой розетке отдельно, напрямую от щитка! Что бы не получилось так ! В одной розетке есть "земля" , а к другим не подсоедини ли ( "отсоединили", "оторвалось", "отгорело"!)
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Олег 65
Главное чтоб у таких "электриков" допусков не было.
|
И замечу, это произошло после того как этот "идиёт "перенёс розетку на другое место и все этажи большого торгового центра стали крутить музыку с непрерывным заиканием. (Вот так среагировала "матрица-микшер 8*8).Полтора года всё работало без нареканий. Потом вызвали, как представителя подрядчика, который монтировали весь звук. Перепроверил всё. Потом всомнил что стол с оборудованием стоял в другом месте.Увидел проложенный провод к новой розетки. "Вскрытие" показало от щитка идут "розовый ( св. коричневый), голубой и бело зелёный , полосатый! А в розетку прихотят."чёрный,синий,белый". Вот такие "напёрстки"! Когда обнаружил косяк, попросил простой удлиннитель, включил в ту розетку, которую мы монтировали ,на этапе монтажа, всё сразу пришло в норму! В окружении были начиная с "електрика", с дрелью, заканчивая гл. Энергетика данного заведения ! У всех глаза были как тарелочки. На проверку-перепроверку всего оборудования и отыскание этого "ттрррыыыы" потратил уйму времени!
Вот такие косяки ! Бывают! Чем сердце успокоилось , не знаю, сразу удалился!