Цитата:
Сообщение от Vladimeer
 В некоторых ИБП с ПФС с такой "медленной коммутацией" не запуститься сразу , пока до максимума не дойдёт !Даже через лампочку не хочет порою запускаться ! !!! А иногда и того хуже , при очень низком входном напряжении может "хлопнуть " не по детски силовой ключ ПФС !
|
Володя это не медленная коммутация а мягкая...рост напряжения ничем не ограничивается...просто контакт происходит при нулевом значении напряжения...ИБП запускается в штатном режиме...
Цитата:
Сообщение от Vladimeer
А при шунтировании ёмкостью контактных групп, при выключенном питании, иногда происходит медленный подзаряд электролита питания , (после диодного моста), что приводит к ложному запуску ИБП . ( как иногда мигают светодиодные лампы , если в выключателе установлен светодиод индикации ).
|
Это да...поэтому и написал , что искрогасители не всегда дружат с нагрузкой