Показать сообщение отдельно
Старый 23.01.2018, 16:05   #12
Местный
 
Аватар для mAxSpace
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 3,073
Поблагодарили: 3,749
Вес репутации: 15
Репутация: 75
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сан-хосе
И почему интересно защита на акустике не сработала никак, фиг пойми.
В акустике нет никаких защит от таких случаев. Тут явно сетевое напряжение пробежало по сигнальному(аудио проводу) а в исправных АС этого быть не должно - там гальваническая развязка 220 от аудио, иначе всех музыкантов током давно переубивало бы.

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Тонус
Выгорание происходит если земли в разных розетках имеют разный потенциал, но это однозначно косяк электриков. Вернитесь на площадку, замерьте напряжение между землями, если там есть напряжение -
Кстати да, скорее всего. Поддерживаю этот вариант - частенько вместо земли, нольприделывают, а если не дай бог фазу при этом, то хорошо хоть все живы.

Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.01.2018 в 16:07 Причина: Добавлено сообщение
mAxSpace вне форума   Ответить с цитированием
Эти 9 пользователи поблагодарили mAxSpace за это сообщение:
Alex_Red (18.05.2018), AMSound (23.01.2018), djvoron (23.01.2018), LR Fader (25.01.2018), Unreal (27.01.2018), VDJ Almaz (23.01.2018), Классик (23.01.2018), Новоселов Павел (23.01.2018), Сан-хосе (23.01.2018)
Дополнительная информация