Внимание!!! Напоминаем, что в соответствии с правилами форума (Пункт 5), на нашем форуме запрещено общаться на политические, национальные и религиозные темы. Кроме того, нельзя обсуждать любые военные конфликты. Отныне нарушители вышеуказанных правил будут без дополнительных предупреждений блокироваться навсегда. Администрация сайта |
03.03.2024, 14:54 | #1 |
Новичок
Регистрация: 05.11.2023
Сообщений: 8
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
дибокс как средство защиты от "земли"
Суть в следующем. Задался вопросом как подключать активную акустику к разным фазам\розеткам. Тут же на форуме есть темы про это но толкового ответа нет.
Постоянно проскальзывают темы с использованием дибокса с его гальванической отвязкой земли. Купил дибокс Klark Teknik DI 20P. В него воткнул моноджек с процессора\пульта а с дибокса XLR в активную rcf. Так она гудит на 50гц. На дибоксе тумблер lift переключаешь на землю и гул пропадает, но тогда и развязки нет. Выходит тема с использованием дибокса для защиты от разницы потенциалов земли фуфляк? Или я чего то не догоняю? Последний раз редактировалось vitanje; 03.03.2024 в 15:18 |
Дополнительная информация | |
03.03.2024, 16:18 | #2 |
Звукорежиссёр.
Регистрация: 26.09.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 12,132
Поблагодарили: 15,481
Вес репутации: 29
Репутация: 211
|
vitanje, ясное дело, не догоняете. Гальваническая развязка осуществляется на сигнале через трансформатор. А земля просто разрывается. И вообще Klark Teknik DI 20P осуществляет понижение уровня входящего сигнала. А для сигнальной развязки используются изоляторы линейного сигнала с развязкой один к одному. Просвещайтесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
__________________
--------------------- Микшерные пульты делятся на цифровые, аналоговые и аналовые. --------------------- Люди готовы находить любое оправдание, только бы не читать мануал (с)Олег 65 Последний раз редактировалось trident; 03.03.2024 в 16:22 Причина: 1:1 |
Эти 4 пользователи поблагодарили trident за это сообщение: |
03.03.2024, 16:42 | #3 |
Новичок
Регистрация: 05.11.2023
Сообщений: 8
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
Цитата:
|
03.03.2024, 20:20 | #4 |
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,975
Поблагодарили: 1,452
Вес репутации: 14
Репутация: 20
|
Если разные розетки с землей и между землями нет разности потенциалов( напряжения),я смело пользуюсь без изоляторов.Определяю за 1-2 минуты- протягиваю удлинитель 3-х проводный и между землями смотрю мультиметром напряжение.
Имхо. Вопрос? Появилось некоторое колличество дохдых совковых микрофонов Мкэ-100, и на 1.5 вольтовой батареи с выходным трансом.По памяти померял обмотки ТСН - 1 от Мкэ- 100 ( 300 и 40 ом,индуктивность 8-10 Генри),Вроде коэффициент 4/1.На них директ- боксы никто не пробовал делать?? Я попробую,но может у кого есть опыт?Трансы на пермалое,есть и готовые экраны.Обычно на вход ставлю комбоТср- Хлр пару. |
03.03.2024, 21:02 | #5 |
Звукорежиссёр.
Регистрация: 26.09.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 12,132
Поблагодарили: 15,481
Вес репутации: 29
Репутация: 211
|
igor47, вы легко сами себе ответите на свой вопрос, если вспомните, на какой уровень сигнала рассчитан трансформатор микрофона, какого уровни сигнала в точке развязки и что происходит, когда мощности трансформатора не хватает. Заодно поинтересуйтесь, какого размера трансформаторы в хороших дибоксах. Кстати, здесь же и ответ на вопрос, почему Нойтрик перестали делать свой очень любопытный джек NP2C-T10AA [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] с гальванической развязкой внутри.
__________________
--------------------- Микшерные пульты делятся на цифровые, аналоговые и аналовые. --------------------- Люди готовы находить любое оправдание, только бы не читать мануал (с)Олег 65 |
Поблагодарили trident: | igor47 (03.03.2024) |
04.03.2024, 09:04 | #6 | ||
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,975
Поблагодарили: 1,452
Вес репутации: 14
Репутация: 20
|
Цитата:
2. Цитата:
3.В своих самопальных изоляторах- директов-использую линейные Тесловские трансы(падарили как-то кучу плат со списания),там экранированный дважды бочонок,а внутри маленький транс. 4.Да и ищу трансы болгарского РЕСПРОМА и от Ломо-25-подсказка,там добротные.Их видел.Но оказывается ушлый народ за ними гоняется и пока не нашёл на своих просторах или просят дорого для меня.Их габариты раз видел,да и индуктивность говорили около 15 Генри. 5. А миниатюрный ТСН-1(с МКЭ-100 ) и с подобных электрэтов(там двухкатушечники подобные Тесле)поробую пролабораторить.Дам нагрузку в 1 Ком и посмотрю осцилографом по падению и частоте.Работы то на час.Наступлю возможно на грабли,но отрицательный результат-тоже результат.Может для гитар сойдут? ИМХО |
||
05.03.2024, 07:06 | #7 |
Местный
Регистрация: 19.05.2010
Адрес: Нижний Тагил
Сообщений: 6,623
Поблагодарили: 6,120
Вес репутации: 23
Репутация: 265
|
vitanje,
Изначально тема названа неверно. "Дибокс как средство гальванической развязки и устранения земляных петель." Вот так то должно звучать. |
05.03.2024, 07:22 | #8 |
Местный
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 303
Поблагодарили: 269
Вес репутации: 0
Репутация: 2
|
Для земляной петли нужна цепь для прохождения тока.
Если цепи нет, то и петли нет. Самый простой способ разорвать цепь это удалить с сетевого провода от той активной колонки, что собираетесь включать в чужую розетку, литую вилку и на её место поставить вилку без заземляющего контакта. Для сомневающихся скажу, что данная АС через земляной провод сигнального кабеля будет соединена с микшером, который в свою очередь уже заземлён. А главное правило-это включать кнопку питания на активной АС только после того, как сигнальные кабели подключены, т.е. в последнюю очередь, а выключать после окончания работы первыми. Большинство опытных советуют всё же подключать всё через свои удлинители с одной розетки в помещении. Ещё есть правило перед подключением проверить сетевое напряжение в розетке. А самый простой и надёжные способ подключения своего оборудования это через свой стабилизатор напряжения своими удлинителями. p.s. одному моему товарищу стабилизатор пару раз спас аппаратуру от дорогостоящего ремонта, во много раз превышающего стоимость самого стабилизатора. Последний раз редактировалось averin-kazan; 05.03.2024 в 07:43 Причина: Добавил. |
05.03.2024, 09:47 | #9 | |||
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,975
Поблагодарили: 1,452
Вес репутации: 14
Репутация: 20
|
1.
Цитата:
2. Цитата:
3. Цитата:
|
|||
Поблагодарили igor47: | Vladimeer (05.03.2024) |
05.03.2024, 10:15 | #10 |
Местный
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 303
Поблагодарили: 269
Вес репутации: 0
Репутация: 2
|
Я использую стабилизаторы электромеханического типа разной мощности от 1,5 до 10 кВт, кто меня спрашивает какой купить, то советую как у меня, почему лучше - не собираюсь убеждать и спорить.
По поводу потенциала на заземляющих контактах в разных розетках почти написал статью по примеру других, там подробно всё описываю почему и как, если в целом - обычная электротехника, закон Ома для участков цепи уровня технического училища. По поводу выгорания входных цепей:1-подключение сигнальных кабелей "на горячую", 2-при большой разнице на земляных контактах в разных розетках (до 5-10В) через земляные провода соединительных кабелей течёт большой ток, дорожка на печатной плате прогорает и далее кому как повезёт. Эти проблемы возникают там, где нет нормального заземления или вместо заземления используют зануление. Нет цепи, нет тока.Способы решения могут быть разные. Надеюсь объяснил, обычная электротехника. Последний раз редактировалось averin-kazan; 05.03.2024 в 10:29 |
05.03.2024, 10:31 | #11 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,057
Поблагодарили: 7,567
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
|
Эти 4 пользователи поблагодарили Тонус за это сообщение: |
05.03.2024, 10:41 | #12 | |
Местный
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 303
Поблагодарили: 269
Вес репутации: 0
Репутация: 2
|
Цитата:
В дешёвых пластиковых АС этой возможности не предусмотрено. Ещё раз повторю, электробезопасность соблюдена через сигнальные кабели. |
|
05.03.2024, 10:46 | #13 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,057
Поблагодарили: 7,567
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
В наших сетях TN-C-S провод заземления выполняет функцию защитного зануления, то есть должен обеспечивать срабатывание токового автомата при пробое фазы на корпус. Заземление через микшер по сигнальным кабелям такого не обеспечивает. Плюс выгорит вся эта цепочка “заземления”. А корпус так под напряжением и останется.
|
05.03.2024, 10:52 | #14 | |
Местный
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 303
Поблагодарили: 269
Вес репутации: 0
Репутация: 2
|
Цитата:
А не подскажете на какой ток утечки эта защита настроена ? |
|
05.03.2024, 10:57 | #15 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,057
Поблагодарили: 7,567
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
|
05.03.2024, 11:04 | #16 | |
Местный
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 303
Поблагодарили: 269
Вес репутации: 0
Репутация: 2
|
Цитата:
При использовании исправного оборудования всё прекрасно работает. И опять возвращаемся к простой и надёжной схеме питания для банкетчиков-питание всего своего с одной точки через свои питающие кабели. Для лентяев и разгельдяев как простое решение сетевой провод с вилкой без земли. |
|
05.03.2024, 11:19 | #17 |
Местный
Регистрация: 19.05.2010
Адрес: Нижний Тагил
Сообщений: 6,623
Поблагодарили: 6,120
Вес репутации: 23
Репутация: 265
|
averin-kazan,
Когда от проводного микрофона начнёт фигачить по губам вокалиста или гитариста (ой-ё...) унесёте со сцены без сознания от удара током от струн, тогда вспомните про заземление... |
05.03.2024, 11:26 | #18 | ||
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,975
Поблагодарили: 1,452
Вес репутации: 14
Репутация: 20
|
Цитата:
Многое старое оборудование (и трансляция)соцлагеря(болгары,чехи) было с использованием входных трансов,коие я и ищу,для самопальных изоляторов -директов. Помню в ДК на 800 мест,между сценой и пультовой(киноаппаратной) между землями лампа вполнакала светилась(110 вольт было-отгнил контур заземления).Вышли из положения-оторвав сигнальную землю источника. Цитата:
Последний раз редактировалось igor47; 05.03.2024 в 11:39 |
||
05.03.2024, 11:33 | #19 | ||
Местный
Регистрация: 22.12.2018
Адрес: г.Казань
Сообщений: 303
Поблагодарили: 269
Вес репутации: 0
Репутация: 2
|
Цитата:
Пульт заземлён, всё остальное тоже. Разговор начат был за банкетчиков с дальней активной колонкой, включенной в непонятную розетку. Читайте внимательно. Добавлено через 8 минут Цитата:
Все блоки питания призваны развязать схему от сети. При использовании исправного оборудования ничего не может произойти. Если случится аварийная ситуация, то есть предохранители в схеме. Последний раз редактировалось averin-kazan; 05.03.2024 в 11:41 Причина: Добавлено сообщение |
||
05.03.2024, 15:22 | #20 | |
Диванный мегаэксперт
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 6,587
Поблагодарили: 3,125
Вес репутации: 18
Репутация: 101
|
Цитата:
Немного добавлю диванной экзотики...))) Большинство ИБП имеют примитивные средства защиты от помех в виде конденсаторов...в частности для защиты от синфазных помех используют Y - конденсаторы "шунтирующие" помехи каждого проводника на корпус , тем самым образуя делитель переменного напряжения , который половину сетевого напряжения "оставляет" на корпусе прибора...если такой прибор включить без защитного заземления, то в лучшем случае он будет пощипывать с амплитудой 155 Вольт , в худшем если одновременно прикоснуться к корпусу и заземлится долбанёт прилично , те же 155 Вольт пройдут сквозь тело с силой тока ограниченной емкостным сопротивлением Y - конденсатора и сопротивлением тела...ну а самый плохой вариант - это появление на корпусе полноценного фазного напряжения...тогда при отсутствии защитного заземления уже 311 Вольт амплитудного пройдёт через заземлившееся тело при этом ток будет ограничен только сопротивлением тела...лично я знаю не много людей способных это выдержать без последствий... А произойти это может как правило при пробое с коротким замыканием одного из конденсаторов...дело в том , что для подавления синфазных помех должны использоваться строго Y - конденсаторы (которые при выходе из строя уходят в обрыв а не в КЗ) , но китайцы этим пренебрегают и ставят обычные в итоге имеем печальные последствия... Именно поэтому нельзя рвать защитное заземление прибора... Комментарии "друзей" приветствуются... |
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|