Внимание!!! Напоминаем, что в соответствии с правилами форума (Пункт 5), на нашем форуме запрещено общаться на политические, национальные и религиозные темы. Кроме того, нельзя обсуждать любые военные конфликты. Отныне нарушители вышеуказанных правил будут без дополнительных предупреждений блокироваться навсегда. Администрация сайта |
01.08.2019, 09:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: 17.10.2017
Сообщений: 14
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
Вопрос по электротехнике!
Всем привет! Предстоит работать на природе. Могу ли я резвости питание звука на два генератора? Грубо говоря субы запитать от одного гена, а все остальное от другого. Чем это черновато?
|
Дополнительная информация | |
01.08.2019, 10:20 | #2 |
Местный
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 3,073
Поблагодарили: 3,750
Вес репутации: 15
Репутация: 75
|
Можно.
Добавлено через 2 часа 12 минут Только желательно нули между генераторами толстым проводом соединить. Если растояния между ними несколько метров - хватит 4кв мм. Добавлено через 2 часа 13 минут Блин, не нули а земли - чего пишу... Исправить уже нельзя. Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.08.2019 в 12:34 Причина: Добавлено сообщение |
Эти 5 пользователи поблагодарили mAxSpace за это сообщение: | Asatori (01.08.2019), garold-1221 (01.08.2019), smiv91 (01.08.2019), Калина (01.08.2019), Сергей-007 (01.08.2019) |
01.08.2019, 12:47 | #3 |
Местный
Регистрация: 19.05.2010
Адрес: Нижний Тагил
Сообщений: 6,545
Поблагодарили: 6,025
Вес репутации: 23
Репутация: 265
|
Это "Черновато" только правильной разводкой питания и заземления. Заземлиться обязательно.
|
Эти 4 пользователи поблагодарили seregan1 за это сообщение: |
01.08.2019, 19:06 | #4 |
Звукорежиссёр.
Регистрация: 26.09.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 12,040
Поблагодарили: 15,361
Вес репутации: 28
Репутация: 211
|
И заземляться обязательно ФИЗИЧЕСКИ, то есть забивать уголок в землю, а не занулением.
__________________
--------------------- Микшерные пульты делятся на цифровые, аналоговые и аналовые. --------------------- Люди готовы находить любое оправдание, только бы не читать мануал (с)Олег 65 |
Эти 4 пользователи поблагодарили trident за это сообщение: |
01.08.2019, 22:19 | #5 |
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,946
Поблагодарили: 1,434
Вес репутации: 13
Репутация: 20
|
В практике встречал генераторы ,где выход 220-только обмотка генератора(не звонится с корпусом,между выводами и землёй показывает по 110 вольт,между клемами=220).На таких не работал транзисторно-семисторный стаб и безперебойник,релейный стаб работал.
И генераторы,где обмотка генератора соедена с корпусом(типа "зануление").Стараюсь землить и сам генератор.Предоставляющие генераторы,не владеют знаниями об их особенностях и умеют только завести.С собой на природу вожу штыри-заземления и "аптечку",где есть и тестер и пробник и индикаторы электронные и куски провода.Было пару раз случай,когда вход стаба показывал напругу 260-280 вольт,"вагную" на синус генератора,но не возить же с собой ещё и осцилограф.Генератор всегда предоставлял заказчик,своего не имею. |
Эти 2 пользователи поблагодарили igor47 за это сообщение: | LR Fader (04.08.2019), Сергей-007 (01.08.2019) |
02.08.2019, 04:54 | #6 | |
Заблокирован
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 785
Поблагодарили: 1,451
Вес репутации: 0
Репутация: 13
|
Цитата:
ИМХО что бы вы не заземляли или зануляли, без использования ди-боксов возможны серьёзные траблы. Особенно если генераторы не идентичные. |
|
Эти 2 пользователи поблагодарили Влад Криворожский за это сообщение: | igor47 (02.08.2019), Сергей-007 (02.08.2019) |
02.08.2019, 06:53 | #7 |
Местный
Регистрация: 19.05.2010
Адрес: Нижний Тагил
Сообщений: 6,545
Поблагодарили: 6,025
Вес репутации: 23
Репутация: 265
|
Влад Криворожский,
Я работал от пары генераторов с шестью WSX и парой МТ122. Джидаи, led свет. Сделал заземление для генераторов и аппарата, вбив кусок арматуры в грунт. Дело было за городом, лет пять - семь назад.Никаких проблем. |
Эти 2 пользователи поблагодарили seregan1 за это сообщение: | Metron (02.08.2019), Сергей-007 (02.08.2019) |
02.08.2019, 07:41 | #8 |
Местный
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 2,970
Поблагодарили: 4,819
Вес репутации: 14
Репутация: 67
|
если генераторы однофазные, то объединяются земли, и толстым куском провода к штырю, который забивается в землю где то рядом с площадкой
если трехфазные-то объединяете земли и нули, землю на штырь, и вбить возле площадки звуковое в таком случае желательно на 1 ген, световое на 2, хотя в принципе не так критично, принципиальнее равномерная загрузка фаз все будет работать, проверено а вообще зависит от нагрузки у себя в городе нашел 3-фазник на 6,5 кВт, на среднестатистические работы хватает на взрослые работы заказчик обычно оплачивает МЧС-овский 100кВт генератор, которого за глаза на звук, свет и кучк палаток с чайниками, микроволновками, и прочей ересью) байкеров всегда работаем именно так
__________________
прокат звука в РБ +375-29-712-98-97 |
02.08.2019, 08:01 | #9 |
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,946
Поблагодарили: 1,434
Вес репутации: 13
Репутация: 20
|
Вспомнилось,работал с цирком-шапито в поле,предоставили военный прицепной дизель-генератор годов так 60-х, был отдельный человек.регулирующий заслонкой напряжение .
Также вспомнился концертик в ВЧ,работал от корабельного генератора,расположенном в ангаре,и сам размером с пол-ангара,этот напругу держал стабильно. Вопрос:обязательно ли делать "зануление"-соединение выходной обмотки генератора с корпусом(в некоторых типах это рекомендует мануал на генератор) для наших работ по озвучке?.Смотреть пост №5. Я поступаю так:землю сам генератор(если есть возможность-не всегда есть доступ),от него двух или трёхпроводкой,на рабочем месте также физическая земля(штыри). |
02.08.2019, 09:21 | #10 |
Местный
Регистрация: 26.02.2016
Адрес: Киров.
Сообщений: 260
Поблагодарили: 379
Вес репутации: 9
Репутация: 10
|
заземление-зануление...
ребяты, ничего что кроме этой фигни генераторы ещё синхронизировать как то надо? оно ж переменку выдаёт. что будет при несовпадении частоты - объяснять ннада или сами догадаетесь? |
02.08.2019, 09:39 | #11 |
Местный
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 760
Поблагодарили: 856
Вес репутации: 13
Репутация: 55
|
GeorgeM2,
Синхронизировать ничего не надо, в однофазниках объединяются только земли, а не вся силовая часть. Единственное, необходимо включить сигнал и линк между усилителями через пассивный Ди БОКС, (советую Редиал) чтобы на всякий случай между сигнальными землями была гальваническая развязка.
__________________
Не пытайтесь кого либо удивить и уж тем более не ждите не от кого благодарности, просто делайте то в чем видите смысл сами, и найдется человек, который обязательно оценит это. |
02.08.2019, 13:04 | #13 | |
Заблокирован
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 785
Поблагодарили: 1,451
Вес репутации: 0
Репутация: 13
|
Цитата:
Как раз для ИБП без дибокса и нужно синхронизировать генераторы... Добавлено через 55 секунд Если БП трансформаторный , то ничего не будет... Последний раз редактировалось Влад Криворожский; 02.08.2019 в 13:08 Причина: Добавлено сообщение |
|
02.08.2019, 13:19 | #15 | ||
Местный
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Украина
Сообщений: 344
Поблагодарили: 416
Вес репутации: 0
Репутация: 9
|
Цитата:
Цитата:
|
||
02.08.2019, 13:47 | #16 | |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 5,976
Поблагодарили: 7,468
Вес репутации: 18
Репутация: 191
|
Цитата:
Но в данном случае ничего синхронизировать не надо, разные усилители можно питать от разных фаз или разных генераторов без ограничений, единственное условие - соединить земли генераторов. |
|
02.08.2019, 14:28 | #17 | |
Местный
Регистрация: 11.01.2017
Адрес: Украина
Сообщений: 344
Поблагодарили: 416
Вес репутации: 0
Репутация: 9
|
Цитата:
|
|
02.08.2019, 15:17 | #18 | ||
Заблокирован
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 785
Поблагодарили: 1,451
Вес репутации: 0
Репутация: 13
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Последний раз редактировалось Влад Криворожский; 02.08.2019 в 15:19 Причина: Добавлено сообщение |
||
02.08.2019, 15:30 | #19 |
Новичок
Регистрация: 17.10.2017
Сообщений: 14
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
|
02.08.2019, 16:26 | #20 | ||
Местный
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 3,073
Поблагодарили: 3,750
Вес репутации: 15
Репутация: 75
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.08.2019 в 16:27 Причина: Добавлено сообщение |
||
Поблагодарили mAxSpace: | Metron (02.08.2019) |