Внимание!!! Напоминаем, что в соответствии с правилами форума (Пункт 5), на нашем форуме запрещено общаться на политические, национальные и религиозные темы. Кроме того, нельзя обсуждать любые военные конфликты. Отныне нарушители вышеуказанных правил будут без дополнительных предупреждений блокироваться навсегда. Администрация сайта |
|
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Начинающий в освещении
Регистрация: 09.10.2012
Адрес: Нижневартовск
Сообщений: 5
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
![]()
Итак. Техника:
Svetoch DP6-25L ![]() к нему подведены 12 par'ов. (по 2 на 1 канал. Каждый пар по 1 киловату) ![]() они подпитаны в DMX сеть в которой ещё 10 led par. ![]() Итак. Не знаю как там что запитывали, но по наводящим вопросам могу уточнять у электриков что да как. Просто расчитываю на то, что кто либо уже сталкивался с этой проблемой. Пока на лампы не подано питание - всё замечательно. Звук с пульта идёт хороший, лед пары работают без косяков и т.п. Но как только начинаем поднимать напряжение на лампы, все приборы начинают сходить с ума. Лампы при этом звенят и точно такой же звон издаётся из колонок (пульта). Звон электрического типа. Самое интересное - звон действует на всё на промежутке мощности от 1 и до 95%, а при подаче полного питания лампы не шумят и никаких шумов по DMX каналу не создают. Куда стоит копать чтобы найти проблему? или кто-то уже копал и знает где собака зарыта? ![]() Добавлено через 1 час 5 минут вот заснял суть проблемы Добавлено через 1 час 6 минут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Последний раз редактировалось Владимир Марченко; 09.10.2012 в 09:18 Причина: Добавлено сообщение |
![]() |
![]() |
Дополнительная информация | |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 22.12.2008
Адрес: Тула, Россия
Сообщений: 10,068
Поблагодарили: 8,477
Вес репутации: 31
Репутация: 449
|
![]()
Приветствую. Во-первых, сам диммер явно чудит. Во вторых, похоже, что свет и звук сидят на одной фазе или нагрузка по фазам распределена неравномерно. Стоит начать проверку с этого.
__________________
Филипп Ньюэл велел делиться знаниями Для писем и газет [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Основной аппарат: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Сабвуферы EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040 Дублёр EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX. PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12" Sub (эксплуатирую) Для ценителей Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Электроника ПМ-01 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Начинающий в освещении
Регистрация: 09.10.2012
Адрес: Нижневартовск
Сообщений: 5
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
![]()
Вы считаете что дело в первую очередь в диммере? Бывало у Вас так или это догадки? просто мы тоже сидим и очень долго думаем над этой проблемой. Электриков вызывали миллионы раз. Толи они тугие, толи техника.
Ещё проблема в том что когда здание сдавали в 1985 году - явно о такой нагрузке и не думали. Но я точно знаю что на светоч отдельно линию проводили, ведь он требует на себя линию 380 и целых 50A |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 22.12.2008
Адрес: Тула, Россия
Сообщений: 10,068
Поблагодарили: 8,477
Вес репутации: 31
Репутация: 449
|
![]()
MustangVis,
Было такое, но с древним советским диммером. У современных вся регулировка происходит при переходе через 0, (синхронизация с частотой сети). Вспоминаю возможные косяки - какой нибудь гений мог соединить 0 и землю...
__________________
Филипп Ньюэл велел делиться знаниями Для писем и газет [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Основной аппарат: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Сабвуферы EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040 Дублёр EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX. PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12" Sub (эксплуатирую) Для ценителей Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Электроника ПМ-01 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Местный
Регистрация: 18.08.2011
Адрес: Россия Хакасия г. Абакан
Сообщений: 147
Поблагодарили: 213
Вес репутации: 14
Репутация: 11
|
![]()
Попробуйте действительно для начала по фазам развести если это возможно, у меня пару раз что то подобное было когда на одной фазе работал, по другому было не возможно еще и без земли
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Пользователь
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 30
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
![]()
была та же проблема.Звук по любому у меня сидел на одной из фаз так как димер 3х фазный.но заметили что фон не всегда появляется.Проверили заземление.Сделали отдельный контур для звука и проблема ушла.Но когда микрофон ставят на стойке прямо над димером (димерная под сценой )при подаче на лампы небольшие наводки идут .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Начинающий в освещении
Регистрация: 09.10.2012
Адрес: Нижневартовск
Сообщений: 5
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
![]()
Спасибо. Я так понимаю что без Электриков тут никуда, а на деле всё с электриками так печально, что мы думаем о реорганизации света. (просто в течении 3х лет у нас вообще всё билось статическим электричесвом и со сцены к нам по линиям шла напруга в 24V (откуда-куда в шестером они тут думали))
В первую очередь задумались на сколько это возможно запитать PAR64 в диммер-свитчер ![]() При учёте того что одна лампа 1 КВт (сколько ампер не знаю), а максимальная нагрузка диммера DP-DMX-20L : 10A на канал/ 16A общая, получится ли вообще "раскидать" 12 par64, скажем на 6 диммером-свитчеров и использовать их как диммеры для ламп. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 22.12.2008
Адрес: Тула, Россия
Сообщений: 10,068
Поблагодарили: 8,477
Вес репутации: 31
Репутация: 449
|
![]()
А Светоч далеко от сцены установлен?
__________________
Филипп Ньюэл велел делиться знаниями Для писем и газет [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Основной аппарат: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Сабвуферы EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040 Дублёр EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX. PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12" Sub (эксплуатирую) Для ценителей Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Электроника ПМ-01 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Начинающий в освещении
Регистрация: 09.10.2012
Адрес: Нижневартовск
Сообщений: 5
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
![]()
да. он в самом конце зала. то есть все провода уходят в сторону сцены, но питание на светоч поступает по наикратчайшему пути из стенки. (а если бы через диммеры, то оставалось бы просто сделать обычные розетки возле самих паров и в них запитать диммеры.)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Модератор
Регистрация: 22.12.2008
Адрес: Тула, Россия
Сообщений: 10,068
Поблагодарили: 8,477
Вес репутации: 31
Репутация: 449
|
![]()
То есть управление светом с "морды" диммера... Вполне вероятно помехи на всё оборудование идут как раз от длинных нагрузочных проводов. Чтобы зря не тратить деньги и время на замену диммера, попробуйте перенести его ближе к сцене и управлять удалённо с контроллера. Почему то на 50% уверен, что проблема должна исчезнуть...
Добавлено через 5 минут Цитата:
Могу ошибаться с коэффициентом загрузки, но в общем ситуация как раз такая. Диммер надо располагать как можно ближе к нагрузке.
__________________
Филипп Ньюэл велел делиться знаниями Для писем и газет [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Основной аппарат: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Сабвуферы EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040 Дублёр EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX. PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12" Sub (эксплуатирую) Для ценителей Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Электроника ПМ-01 ![]() Последний раз редактировалось Владимир Марченко; 16.10.2012 в 08:55 Причина: Добавлено сообщение |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | ||
Начинающий в освещении
Регистрация: 09.10.2012
Адрес: Нижневартовск
Сообщений: 5
Поблагодарили: 0
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
![]() Цитата:
Как я понимаю чтобы убрать проблему "наводки" нужно работать электрикам. Что они снова соберутся, почешут затылки и нифига не сделают (хотя отрапортуют что всё готово) и мы останемся с чем были. Значит решением будет так сказать "взять в свои руки" всё это и начать "расфасовывать" этот свет. Тут встаёт вопрос: А сможет ли диммер выдержать эти киловаттные лампы? Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 19 минут Схема которая сейчас (без приборов DMX, а лишь всё то, что касается самого светоча) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Схема которую в данный момент рассматриваю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Что лучше. Бесконечно наводить порядок в 1й схеме (если это возможно) или сделать 2ю схему (выдержит ли диммер нагрузку в 2~3 КВт) и насколько целесообразно делать так? Последний раз редактировалось MustangVis; 16.10.2012 в 09:18 Причина: Добавлено сообщение |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Местный
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Северск
Сообщений: 664
Поблагодарили: 286
Вес репутации: 15
Репутация: 27
|
![]()
10 ампер - усредненно 2,2 квт. В среднем полная загрузка диммера (не поканально, а полная - 0,75%). По крайней мере в паспортах наших диммеров так указано. Но, выдержит ли Светоч по 2 квт на канал - хз хз.
|
![]() |
![]() |
![]() |