Внимание!!! Напоминаем, что в соответствии с правилами форума (Пункт 5), на нашем форуме запрещено общаться на политические, национальные и религиозные темы. Кроме того, нельзя обсуждать любые военные конфликты. Отныне нарушители вышеуказанных правил будут без дополнительных предупреждений блокироваться навсегда. Администрация сайта |
![]() |
#1 |
roniker.ru
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Пермский край
Сообщений: 94
Поблагодарили: 91
Вес репутации: 15
Репутация: 14
|
![]()
Написали тут вот статейку с ребятами-друзьями из Facebook'а - "[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]". Корректировали там "всем миром", три дня написания и редакций, но, кажется, всё устаканилось )) Хоть у некоторых товарищей ещё есть вопросы по содержанию, но подавляющее количество читателей похвалило за наш труд.
Возможно, кому может показаться полезной. В любом случае, лишним поглядеть не будет и времени много не займёт. |
![]() |
![]() |
Эти 15 пользователи поблагодарили Ермоленко за это сообщение: | alex6423 (26.03.2014), alexandergor (27.03.2014), dimon5000 (02.10.2014), GBN (26.03.2014), Lew_68 (26.03.2014), OZet (26.03.2014), papacios (26.03.2014), trident (31.03.2014), VDJ Almaz (29.03.2014), Vladimeer (29.03.2014), Алекс 73 (27.03.2014), Владимир Марченко (26.03.2014), Вячеслав22 (28.03.2014), Дмитирий (26.03.2014), Леврон (26.03.2014) |
Дополнительная информация | |
![]() |
#3 |
Местный
Регистрация: 03.07.2010
Адрес: Кировская область
Сообщений: 233
Поблагодарили: 281
Вес репутации: 14
Репутация: 23
|
![]()
У вас все расчеты мощности для постоянного тока. А в цепях однофазного синусоидального тока P=I*U*cos угола сдвига фаз между ними. А так все шикарно!
|
![]() |
![]() |
Поблагодарили Дмитирий: | Ермоленко (26.03.2014) |
![]() |
#4 |
roniker.ru
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Пермский край
Сообщений: 94
Поблагодарили: 91
Вес репутации: 15
Репутация: 14
|
![]()
Ну, статья эта - не научный труд, претендующий на истину в последней инстанции. Все желающие "копать глубоко" легко найдут нужные подробности в сети. Будем иметь Ваше замечание ввиду, спасибо. Это все так, написано практически как основы для начинающих. Без заумностей, для изучения с максимальным комфортом.
Всем спасибо за благодарности. Вот только сообщения о новых ответах на почту не приходят, хотя подписка включена... WTF??? Вы про что/кого? Не понял юмор )) |
![]() |
![]() |
Эти 2 пользователи поблагодарили Ермоленко за это сообщение: | Владимир Марченко (26.03.2014), мышелов (27.03.2014) |
![]() |
#5 |
Местный
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 750
Поблагодарили: 1,073
Вес репутации: 14
Репутация: 23
|
![]()
на мой вкус; Статья расчитана на людей имеющих 3 группу допуска . Для дилетантов нужно попроще.
__________________
Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: «Ну что, уже сломал?» |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 22.12.2008
Адрес: Тула, Россия
Сообщений: 10,065
Поблагодарили: 8,471
Вес репутации: 30
Репутация: 449
|
![]()
Ермоленко,
Спасибо! Моему молодняку будет очень полезно!
__________________
Филипп Ньюэл велел делиться знаниями Для писем и газет [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] Основной аппарат: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Сабвуферы EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040 Дублёр EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX. PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12" Sub (эксплуатирую) Для ценителей Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Электроника ПМ-01 ![]() |
![]() |
![]() |
Поблагодарили Владимир Марченко: | Ермоленко (29.03.2014) |
![]() |
#7 |
iqrental
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: Minsk
Сообщений: 125
Поблагодарили: 232
Вес репутации: 11
Репутация: 10
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Местный
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 5,992
Поблагодарили: 3,719
Вес репутации: 17
Репутация: 19
|
![]()
Только на фото удлинитель пилот зря повесили ) Были случаи самовозгорания
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
roniker.ru
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Пермский край
Сообщений: 94
Поблагодарили: 91
Вес репутации: 15
Репутация: 14
|
![]()
Вот для этого и статья - чтобы не самовозгорался )) Есть в статье ссылка - что сделать, чтобы пилот держал больше мощности. Спасибо за добрые слова! Надеюсь, статейка будет полезной. Кстати, готовим 2-ю часть о переходах разных, разъёмах, "хвостах" и т. д. Всегда welcome!
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 16 часов 42 минуты Вот ещё небольшое дополнение к статье - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]. Последний раз редактировалось Ермоленко; 27.03.2014 в 19:57 Причина: Добавлено сообщение |
|
![]() |
![]() |
Эти 3 пользователи поблагодарили Ермоленко за это сообщение: |
![]() |
#10 |
roniker.ru
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Пермский край
Сообщений: 94
Поблагодарили: 91
Вес репутации: 15
Репутация: 14
|
![]() |
![]() |
![]() |
Эти 2 пользователи поблагодарили Ермоленко за это сообщение: | VDJ Almaz (29.03.2014), Владимир Марченко (30.03.2014) |
![]() |
#11 |
Местный
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 5,992
Поблагодарили: 3,719
Вес репутации: 17
Репутация: 19
|
![]()
Пайка силовых соединений особенно многожильных проводов никогда к хорошему не приводила. Просто при действующих токах в 10-25А и токах короткого замыкания в 1000А, как в бытовых сетях, это практически не видно. Ввод в соединение 2 метала ничего хорошего не сулит, для сигнальных цепей это появление термоспаев, то есть шумов и прочего для силовых увеличение переходного сопротивления, уменьшения механической прочности и увеличения скорости коррозии. ИМХО особенно противопоказано облуживать концы проводов для их зажима в клеммы, припой течет намного больше алюминия (все знают проблему) потому клеммы попустят соединение и провод отгорит.
Вообще давно уже вся Европа пользуется обжимами и пружинными и винтовыми клеммами. Никаких паек, скруток сварки. И я скажу из своей личной практики системы распределения энергии там работают на порядок надежней наших. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
roniker.ru
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Пермский край
Сообщений: 94
Поблагодарили: 91
Вес репутации: 15
Репутация: 14
|
![]()
Михаил 1985, это да - но у меня в статьях о пайке, как о проводнике сравнительно с сигнальной коммутацией высоковольтного (220 и выше) электричества нет ничего. Тут пайка выполняет роль сугубо механическую, без нагрузок электричеством.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Местный
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 5,992
Поблагодарили: 3,719
Вес репутации: 17
Репутация: 19
|
![]()
Я так к слову ) а то ещё и под клемму лудить начнут )
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Местный
Регистрация: 10.02.2014
Адрес: Рязань
Сообщений: 381
Поблагодарили: 1,135
Вес репутации: 11
Репутация: 10
|
![]() Цитата:
При доводке/ремонте колодок Макел (если нет под рукой паяльника) скрепить шинки можно накруткой нескольких витков медного провода подходящего диаметра, а при возможности уже пропаять. Контактные втулки желательно дополнительно проклепать с обратной стороны например крестовой отверткой. Но лучше тоже пропаять. |
|
![]() |
![]() |
Поблагодарили VDJ Almaz: | Metron (04.04.2014) |
![]() |
#15 | |
Местный
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 5,992
Поблагодарили: 3,719
Вес репутации: 17
Репутация: 19
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Местный
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 6,755
Поблагодарили: 8,779
Вес репутации: 22
Репутация: 129
|
![]()
"Краткое пособие по организации питания концертного оборудования.""Теперь ещё пример с трёхфазной вилкой 32 А и 6 однофазными розетками 16 А. Розетки в этой колодке распределены на два 16 А-х коннектора на каждую из фаз (L1+L1, L2+L2 и L3+L3):"
М да !!!! Сколько пожгло такое устройство всяческих девайсов одному Богу известно... Стоит только нарушиться контакту N на вводе ( или в трёхфазном разъёме ) , что вполне реально , так как всё это хозяйство возится , трясётся , постепенно разбалтывается ..... и не вовремя проведённым ревизия (по раздолбайству и всегда отсутствующему времени на профилактику ) приводит к тому что всё это часто оказывается у меня на столе реанимации.. ( при обрыве "N" для непонятливых, поясняю... два и более устройств оказываются подключены последовательно ....НО в две фазы , т.е. к 380 вольт !!!! Так вот на тех устройствах , например мощностью 2000 ватт и устройством в 100 ватт, будет приложено напряжение в 20 раз меньше чем к устройству в 100ватт!!! Вот Вам и БУМ!!!) На мой взгляд ( хотя найдутся сейчас спорщики...это как воды попить ) более грамотно использовать только "раздатки " однофазные , с непосредственном подключением к распред щитку! И пусть их будет много... но при обрыве"N" мы получаем только лишь "неисправность" в виде отсутствия напряжения и не более того!!!Можно возразить что это дополнительные провода , заморочки ... но сразу меняется настроение после отгорания "N " когда за ремонт приходится выложить не один десяток кровненьких , да плюс не мгновенно исправленные приборы дают дополнительные расходы на аренду нужного у друзей или срыв тура , с возмещением неустоек ... А это уже ничто по сравнению с лишними проводами . Да к тому же при использовании "трёхфазных удлиннителей !" с последующем перекосом , приводит к токам в "N " проводнике.... Это же в конце концов не трёхфазный двигатель подключается !!! А в "Схема подключения (распиновка) пятиконтактных 3-х фазных силовых разъёмов СЕЕ 32 к разъёму силового ввода:" , я бы для наглядности показал что выводы "N" и "PE" нужно соединить всё же в одних соответствующих точках на вводном трёхфазном разъёме.....Во всяком случае так положено соединять !! В остальном ... статья по делу и к месту !! Добавлено через 7 минут Полностью согласен, про это нужно знать и помнить, не думая, что пайка является надёжным соединением !!!
__________________
Чему сломаться , сломается обязательно......... Последний раз редактировалось Vladimeer; 30.03.2014 в 00:04 Причина: Добавлено сообщение |
![]() |
![]() |
Эти 2 пользователи поблагодарили Vladimeer за это сообщение: | OZet (30.03.2014), Владимир 57 (30.03.2014) |
![]() |
#17 |
проходил мимо
Регистрация: 13.05.2009
Адрес: Україна, м. Хуст
Сообщений: 168
Поблагодарили: 41
Вес репутации: 16
Репутация: 10
|
![]()
Если относиться к электрооборудованию безответсвенно, то и три однофазных выхода из щитка не спасут, если в щите отвалится ноль. Тоже и с перекосом. А если подход правильный, то это устройство очень даже. А можно поставить в него дифвыключатель от перекоса фаз и горя не знать.
__________________
Повна комора всякого барахла. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | ||
Местный
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 6,755
Поблагодарили: 8,779
Вес репутации: 22
Репутация: 129
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Добавлено через 3 минуты Цитата:
А чего проще обыкновенные однофазные "раздатки "-дистрибьюторы питания!
__________________
Чему сломаться , сломается обязательно......... Последний раз редактировалось Vladimeer; 30.03.2014 в 10:25 Причина: Добавлено сообщение |
||
![]() |
![]() |
Поблагодарили Vladimeer: | OZet (30.03.2014) |
![]() |
#19 |
roniker.ru
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Пермский край
Сообщений: 94
Поблагодарили: 91
Вес репутации: 15
Репутация: 14
|
![]()
Нужно следить за своей коммутацией, однозначно. Как иначе? У нас в ДК пожарники время от времени лазят в электросетях и неистовствуют в случае разных недоразумений в виде штрафов и выноса мозгов дирекции...
А по поводу трёхфазных переносок - они обязательно нужны в крупных инсталляциях и никуда от этого не деться. Разъёмы CEE, полагаю, делаются с хорошим запасом по току и если грузить по фазам равномерно, правильно рассчитывать нужные сечения кабелей и номиналы разъёмов, не давать случайным личностям подключать что попало к Вашему питанию, приглядывая во время работы за подключениями, регулярно проводить ревизию коммутации - всё будет работать долго и счастливо. Конечно, если комплект оборудования небольшой, то и возиться со всеми этими трёхфазными заморочками не имеет смысла - посадил всё на одну фазу и не паришься. Но если у Вас крупный прокат? Или большой зал с десятками и сотнями кВт оборудования? |
![]() |
![]() |
![]() |