Внимание!!! Напоминаем, что в соответствии с правилами форума (Пункт 5), на нашем форуме запрещено общаться на политические, национальные и религиозные темы. Кроме того, нельзя обсуждать любые военные конфликты. Отныне нарушители вышеуказанных правил будут без дополнительных предупреждений блокироваться навсегда. Администрация сайта |
14.02.2023, 10:07 | #1 |
Пользователь
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 43
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
Напряжение на XLR
Добрый день! Сразу к делу: Подключено так - Есть 4 сетевых фильтра
Первый: активные колонки с активным сабом. Второй: компьютер, микшер, монитор, сетевой хаб. Третий: ddj-1000,базы от микрофон, usb хаб. (может еще пару устройств, но это основное.) Четвертый: Световые приборы (китайские) 2 SHEHDS головы(Вроде с заземлением powercon) парочка Led-паров и лазер Все розетки куда подключены сетевые фильтры находятся рядом, но без заземления. Но есть розетки и с заземлением туда тоже подключал, забегая вперед это ситуацию не изменило. Для световых приборов розетка с заземлением. Теперь самое интересное - Весь свет который находится на ферме подключен в отдельную розетку с заземлением. И между корпусом компьютера и XLR кабелем откуда то берется напряжение (замерял мультиметром) Свет по DMX подключен к компьютеру через ЯRILO Open DMX. Там кажется есть гальваническая развязка которая возможно спасает компьютер от выхода из строя. (Световые приборы по DMX последовательно подключены) Посоветовался с электриком - он сказал что это блуждающий ток и проблему решит подключать все к розетке с заземлением, но ведь свет подключен к розетке с заземлением, а ток все равно присутствует.. и все остальное тоже подключал к розетке с заземлением. И самое интересное, если сетевой фильтр на котором свет выключить из розетки, то все равно будет ток между вилкой или XLR кабелем и корпусом компьютера. Что посоветуете в данной ситуации? От себя скажу: Мне кажется проблема возможно в блоке питания компьютера. Надо бы попробовать поставить другой компьютер с у которого другой блок питания и посмотреть будет ли такая ситуация. Проверю еще есть ли напряжение между корпусом компьютера и заземляющим контактом розетки. Может ферма выступает как заземление и с компьютера туда ток уходит. Вот мои мысли касательно данной ситуации. Последний раз редактировалось arbrspb; 14.02.2023 в 10:20 Причина: дополнение информации |
Дополнительная информация | |
14.02.2023, 10:21 | #2 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,048
Поблагодарили: 7,554
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
Важно чтобы земли всех приборов были соединены между собой.
А корпус XLR не должен быть соединëн с первым контактом XLR, проверьте наличие перемычек внутри разъëмов. Добавлено через 5 минут Похоже что у вас компьютер без заземления, и он пытается заземлиться через DMX кабель. Последний раз редактировалось Тонус; 14.02.2023 в 10:27 Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2023, 10:30 | #3 | |
Пользователь
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 43
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
Цитата:
Еще Информация: Дотронулся индикаторной отверткой до корпуса компьютера и она засветилась. При чем от количества включенных сетевых фильтров свечение менялось. То есть если включен фильтр куда подключен компьютер свечение слабое, если включаешь другой сетевой фильтр куда подключен usb хаб и Dj контроллер( Dj контроллер естественно USB подключен к компьютеру), то свечение отвертки поярче становится. Еще раз вечером проверю. Но вроде вчера когда проверял было именно так как я описал выше. Последний раз редактировалось arbrspb; 14.02.2023 в 10:36 Причина: Добавлено сообщение |
|
14.02.2023, 12:12 | #5 | ||
Местный
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 6,757
Поблагодарили: 8,786
Вес репутации: 23
Репутация: 129
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
__________________
Чему сломаться , сломается обязательно......... Последний раз редактировалось Vladimeer; 14.02.2023 в 12:16 Причина: Добавлено сообщение |
||
14.02.2023, 16:03 | #6 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,048
Поблагодарили: 7,554
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
В данном случае не имеет значения куда подключен третий провод в розетках, заземление там, зануление или вообще ничего. В данном случае важна только система уравнивания потенциалов. То есть все розетки должны быть с третьим контактом и эти третьи контакты должны быть соединены между собой. Тогда разность потенциалов между корпусами приборов не сможет возникнуть, ведь эти корпуса уже будут соединены между собой (через третьи контакты сетевых проводов, удлинителей и розеток).
|
14.02.2023, 19:11 | #7 |
Местный
Регистрация: 30.07.2010
Адрес: СССР
Сообщений: 7,551
Поблагодарили: 11,343
Вес репутации: 22
Репутация: 86
|
Та, ну... Таких долбо.... дятлов, наверное, уже нет....хотя....
__________________
нет ничего невозможного |
15.02.2023, 18:49 | #8 | |
Пользователь
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 43
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
Цитата:
Добавлено через 8 минут Честно говоря долго определять что куда идет, и что откуда утекает и заземление в розетке не факт что нормальное. Единственное что выше написал что заметно поднимается напряжение между фермой и компьютером при включении базы микрофона в сеть. Может ИБП поможет и/или другой сетевой фильтр. Взять один хороший сетевой фильтр на 12-15 ( хотя не уверен что смена сетевого фильтра поможет) розеток и все туда подключить, а то сейчас в два подключено так как на одном не хватает розеток. Ферма вмонтирована в потолок через железные шпильки в бетон, чем не заземление? Мне кажется микрофон и/или что-то еще и пытается заземлится на ферму. Все бы ничего, но когда один раз не хило шарахнуло током, явно больше 20 вольт когда все подключено, честно говоря не комильфо это.. Последний раз редактировалось arbrspb; 15.02.2023 в 18:58 Причина: Добавлено сообщение |
|
15.02.2023, 18:59 | #9 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,048
Поблагодарили: 7,554
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
|
15.02.2023, 19:02 | #10 |
Пользователь
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 43
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
А проверить особо то и нет возможности, разве что в щитке земля подключена на клемму, а куда дальше провод сетевой идет и как там подключено черт его знает. Вроде как питание напрямую идет с улицы с небольшой подстанции или распределительной
|
15.02.2023, 19:07 | #11 | |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,048
Поблагодарили: 7,554
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
Цитата:
В режиме омметра проверьте сопротивление между земляными контактами всех розеток, корпусами приборов, фермой. Везде не более 4 Ом должно быть. В удлинителях тоже сопливый контакт может быть. |
|
15.02.2023, 19:09 | #12 |
Пользователь
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 43
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
|
15.02.2023, 19:11 | #13 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,048
Поблагодарили: 7,554
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
|
15.02.2023, 19:13 | #14 | |
Местный
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,964
Поблагодарили: 1,446
Вес репутации: 14
Репутация: 20
|
1.
Цитата:
А дело оказалось,что в розетке ноль пасажен на заземляющий контакт.На лестничной площадке меняли счетчики и ещё что-то и поменяли фазу землей.Итог на корпусе стиралки оказалась фаза. 2.Фермы должны быть заземлены-наслышался от светляков-вешают приборы и между корпусами фермы и корпусами приборов-разность потенциалов. 3.Порекомендовал бы корпусную землю каждого прибора посмотреть по отношению к земле.Пользуюсь для таких измерений стрелочным прибором.Работы то на пару минут. |
|
15.02.2023, 19:18 | #15 | |
Пользователь
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 43
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
Цитата:
|
|
15.02.2023, 19:25 | #16 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,048
Поблагодарили: 7,554
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
|
15.02.2023, 19:43 | #17 | ||
Местный
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 6,757
Поблагодарили: 8,786
Вес репутации: 23
Репутация: 129
|
Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
__________________
Чему сломаться , сломается обязательно......... Последний раз редактировалось Vladimeer; 15.02.2023 в 19:55 Причина: Добавлено сообщение |
||
15.02.2023, 19:56 | #18 |
Местный
Регистрация: 14.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,048
Поблагодарили: 7,554
Вес репутации: 19
Репутация: 191
|
|
15.02.2023, 20:13 | #19 |
Пользователь
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 43
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
|
В общем проверил заземление - в щитке есть, но на розетки в которое подключается оборудование оно не доходит. Проверил так: мультиметром - между землей и фазой в щитке 220 показывает, на розетках между землей и фазой 0.
В одной из розеток в другом углу обнаружил провод земли аккуратно лежащий в стороне.. Вот и ответ что с заземлением. По всей видимости с какого то прибора идет наводка которая в конечном итоге уходит на ферму как на землю. Тогда тут нужен электрик что бы докинул земляной провод и возможно проблема решится.. Последний раз редактировалось arbrspb; 15.02.2023 в 20:25 |
15.02.2023, 20:31 | #20 | |
Местный
Регистрация: 07.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 9,852
Поблагодарили: 18,702
Вес репутации: 22
Репутация: 85
|
Цитата:
Совсем не по теме: У нас на дорогах километрами горят фонари днём, а ночью нет, ГОДАМИ дюже интересно, кто за эту экономию платит Это классика с проводами в принципе? Начиная от помещений, и заканчивая улицами.. в новостях сегодня видел, - в аэропорту буржуйском провод отказал, и всё встало.. мониторы погасли.. видя как сдают работы, строительные, газопровод, разводка отопления... у нас 2 варианта: - делать ВСЁ самому либо молится чтобы работало так называемый нечеловеческий фактор... на 100 распиндяев 1 с руками, но это уже Удача Всё можно понять.. бывают косяки но когда добротные работы - исключение вопрос к системе обучения. Хотя, рукожопость наверно на генном уровне
__________________
Midas Venice 160, Lexicon MPX 1, Dynacord H5000 RCM26, Dynacord VL 152, Lab Gruppen FP 7000, XTA DP446, Fohhn AS-31, Shure ULXP 24 SM87, Earthworks SR3117, SKB, Monster, Mogami, Analysis Plus, cable. ADJ Dotz TPAR System, CHAUVET INTIMIDATOR BARREL 300. A&H WZ 16 2DX Последний раз редактировалось Олег 65; 15.02.2023 в 20:50 |
|