Цитата:
Сообщение от niki777
Portik,
У Вас это случилось - после первого подобного отключения электричества или уже были подобные отключения , после которых АС - выжили ?
Спрашиваю потому , что у меня при работе на PRX 615 - уже три раза были подобные отключения 220V , и АС выжили .
Просто так случилось , что местный электрик ( утырок конченный ) в время концерта решил методом " научного тыка " в эл. щитке за кулисами - включить дополнительное освещение . Артисты говорят , что мой мат - был слышен даже в гримерках 
P.S. Мой совет : НИКОГДА!!! не ругайтесь до мероприятия - с местным электриком или звукооператором . Особенно в незнакомом зале .
|
Отключалось электричество и не раз. Всегда выдерживали. А тут бац - и обе сразу.
Сегодня забрал с ремонта. Автоматическое переключение отключили.
Показали расплавившиеся радиодетали.
Буду покупать UPS
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от nout
не являясь ярым сторонником данных девайсов осмелюсь предположить что не должны были они переключиться в 110 вольт.что то там не так.и вылететь они не могли по причине отключения сети.слишком всё примитивно.может левандос какой то(в смысле производства)?
|
Да вроде не левые. Брал через местного товарища со склада крупной фирмы. То, что они Made in PRC, я надеюсь, не значит, что они левые
Добавлено через 17 минут
Цитата:
Сообщение от bzrd
Не ругаться не помогает... Обычно такие дяди с красными носами маловменяемые типы.
Топикстартеру, вам скорей всего на земляной провод чего то не того подали. Или электрик ноль выдумал из неправильного места в щите распределительном. Мало верится что производитель не предусмотрел защиту от скачков напруги. Обратитесь к еще одному мастеру чтоб быть уверенным в поломке.
|
Это было у меня на даче. Электрика там сделана по уму.
Все электроприборы остались целы, только колонки пострадали. Отсюда вывод - мастер прав.