Цитата:
Сообщение от Тонус
Понятно что нет цепи - нет тока. Для этого землю и рвём. Только из двух вариантов - рвать защитную (силовую) землю или рвать сигнальную землю - защитную рвать нельзя по соображениям электробезопасности.
|
Золотые слова!!!
Немного добавлю диванной экзотики...)))
Большинство ИБП имеют примитивные средства защиты от помех в виде конденсаторов...в частности для защиты от синфазных помех используют Y - конденсаторы "шунтирующие" помехи каждого проводника на корпус , тем самым образуя делитель переменного напряжения , который половину сетевого напряжения "оставляет" на корпусе прибора...если такой прибор включить без защитного заземления, то в лучшем случае он будет пощипывать с амплитудой 155 Вольт , в худшем если одновременно прикоснуться к корпусу и заземлится долбанёт прилично , те же 155 Вольт пройдут сквозь тело с силой тока ограниченной емкостным сопротивлением Y - конденсатора и сопротивлением тела...ну а самый плохой вариант - это появление на корпусе полноценного фазного напряжения...тогда при отсутствии защитного заземления уже 311 Вольт амплитудного пройдёт через заземлившееся тело при этом ток будет ограничен только сопротивлением тела...лично я знаю не много людей способных это выдержать без последствий...
А произойти это может как правило при пробое с коротким замыканием одного из конденсаторов...дело в том , что для подавления синфазных помех должны использоваться строго Y - конденсаторы (которые при выходе из строя уходят в обрыв а не в КЗ) , но китайцы этим пренебрегают и ставят обычные в итоге имеем печальные последствия...
Именно поэтому нельзя рвать защитное заземление прибора...
Комментарии "друзей" приветствуются...