Информация о грядущем обновлении форума. |
![]() |
#14 | |
Диванный мегаэксперт
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 7,026
Поблагодарили: 3,334
Вес репутации: 20
Репутация: 101
|
![]() Цитата:
Немного добавлю диванной экзотики...))) Большинство ИБП имеют примитивные средства защиты от помех в виде конденсаторов...в частности для защиты от синфазных помех используют Y - конденсаторы "шунтирующие" помехи каждого проводника на корпус , тем самым образуя делитель переменного напряжения , который половину сетевого напряжения "оставляет" на корпусе прибора...если такой прибор включить без защитного заземления, то в лучшем случае он будет пощипывать с амплитудой 155 Вольт , в худшем если одновременно прикоснуться к корпусу и заземлится долбанёт прилично , те же 155 Вольт пройдут сквозь тело с силой тока ограниченной емкостным сопротивлением Y - конденсатора и сопротивлением тела...ну а самый плохой вариант - это появление на корпусе полноценного фазного напряжения...тогда при отсутствии защитного заземления уже 311 Вольт амплитудного пройдёт через заземлившееся тело при этом ток будет ограничен только сопротивлением тела...лично я знаю не много людей способных это выдержать без последствий... А произойти это может как правило при пробое с коротким замыканием одного из конденсаторов...дело в том , что для подавления синфазных помех должны использоваться строго Y - конденсаторы (которые при выходе из строя уходят в обрыв а не в КЗ) , но китайцы этим пренебрегают и ставят обычные в итоге имеем печальные последствия... Именно поэтому нельзя рвать защитное заземление прибора... Комментарии "друзей" приветствуются... ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |