timapheich,
Отсоединять "землю", последнее дело, тем более в конференцзале, прежде всего это опасно! Скорее всего в "коробочке" отсутствует трансформаторная развязка или граундлифт, и получается земляная петля с серверной в которой через противопомеховые фильтры компьютеров идет оч сильная наводка по земляной шине. Проблему может решить обыкновенный дибокс (но по уму он должен быть в "коробочке") Да и не надо забывать в витой паре оба провода сигнальные, они с корпусом и землей не должны контактировать Ту-же беду может дать неправильная разводка силовых цепей. Не исключено, что гдето "добрый\ленивый" электрик не соединил "землю" с "нолем" внутри силовой колодки. Но информации пока действительно мало, подождем оглашения типа и свойств волшебной "коробочки"
__________________
быстро, качественно, дёшево- выбирай любое из двух IMHO (In My Humble Opinion) - По моему скpомному мнению Бесплатный сыр - достаётся только второй мышке |
![]() |
![]() |