вообще в прокате принято 3-фазные 5-жильные кабели при 16А разъемах использовать не менее 2,5 квадрата, при 32А не менее 4 квадратов, при 63А не менее 6 квадратов я использую соответственно 4,6 и 10 квадратов при 35-метровом вводе вполне хватает