Ну хоть кто-то пытается робко высказать предположения про коэф.третьей гармоники, правда, авторетиты давят, что "секса в ссср нету", это их прогнивший капитализм чето там считает.
Ну ладно, открываем наш ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Смотрим главу 5 "Нормы качества электроэнергии", пункт 5.2 - предельно допустимое отклонение напряжения +/-10% от номинального по ГОСТ 21128-83, то есть, 220 В (допускается так же номинальное 230 В). Ну ладно, для 220 В получаем отклонение до 242 В. А теперь смотрим пункт 5.9 - временное перенапряжение, коэффициент - до 1,47. Чуть ли не в полтора раза. GBN, У тебя там всё по ГОСТу! ![]() |
![]() |
![]() |