Цитата:
а правила ТБ по вашему так, шутники написали? или вы уверены на 100% в том, что ни в одном из приборов к примеру не оторвется фазовый провод от клеммника, или транс не прошьет на корпус? любой прибор, металлический корпус которого находится в контакте с телом человека-ПОЛОЖЕНО ЗАЗЕМЛЯТЬ!!! иначе в случае проблемы в виде фазы на корпусе рискуете получить труп на площадке, как потом будете оправдываться? по поводу проблемы топикстартера-фон возникает при образовании земляных петель отрывается СИГНАЛЬНАЯ земля в таком случае, СИЛОВУЮ землю категорически нельзя отключать проверьте все розетки на предмет перемычек между 0 и землей, некоторые криворукие электрики так делают если все в порядке-проверьте целостность нулевого и земляного провода от вашей розетки до щитка в случае, если используется система электроснабжения с глухозаземленной нейтралью-0 и земля должны соединяться в ЩИТЕ!!! и нигде более все оборудование питайте от одной линии-как я понимаю трехфазное питание не используется, значит и пультовое хозяйство, и акустика должны быть запитаны из одной точки-однофазной розетки (часто бывает, что пульт подключают из какой то розетки поблизости, иногда везет )
|
|
|
|
|